"Unterbrechung Puffertemperatursensor Heizen" an Vitocal 200-A Wer kann helfen?

Wir haben nun folgendes Problem Unterbrechung Puffertemperatursensor Heizen Störung 68.

 

Wie behebe ich diesen Fehler in der Codierebene?

Das Problem ist dass die Fussbodenheizung nicht warm wird dennoch die Stellantriebe warm sind. Dies wird doch eine Fehler in den Einstellungen sein, oder?

Vielen Dank vorab für eure Mithilfe!

LG

25 ANTWORTEN 25

Hallo Mariolino1011,

der Lieferung deiner Anlage nach, ist bei dir ein 46l Rücklaufpufferspeicher installiert. Für diese Installationsweise wird kein Puffersensor benötigt. Deshalb gehe ich von einem Einstellungsfehler aus. 

Prüfe bitte einmal in der Codierebene 1 den Parameter 7200 unter der Gruppe Pufferspeicher. Er muss auf 0 gestellt werden. 

Viele Grüße °fl

Hallo Herr Schneider,

das oben genannte Problem ist nun gelöst, es war ein Einstellungsfehler.

Dennoch stehe ich vor dem Problem das die Fußbodenheizung nicht warm wird. Kannst du mir eventuell helfen warum?

Vielen Dank für deine Mithilfe!

LG


Sind die Stellventile der Fußbodenkreise offen und läuft die Sekundärpumpe für den Heizbetrieb?

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,

wo kann ich dies den Prüfen ob dieSekundärpumpe eingeschaltet ist?

Die Stellantriebe sind alle auf!

Lg

Geh bitte einmal in die Anlagenübersicht der Wärmepumpenregelung und erstell bitte von jeder Seite ein Bild, was du hier anhängst. Du gelangst dorthin, indem du für ca. 4 Sekunden die "?"-Taste gedrückt hältst. Anschließend kannst du, wenn du nach links oder rechts drückst, die weiteren Seiten aufrufen.

Viele Grüße °fl

IMG_7901.jpgIMG_7902.jpgIMG_7900.jpgIMG_7897.jpgIMG_7898.jpgIMG_7899.jpg

Danke für die Bilder. Bei deiner Anlage ist die Warmwasserbereitung aktiv, weshalb das interne Umschaltventil in Richtung Warmwasser steht. Allerdings wundert es mich, dass die Speichertemperatur nur bei 29°C liegt. Sitzt der Sensor richtig in der Tauchhülse?

Dass der Vorlauf für den Heizkreis 1 auf der Verbraucherseite so warm ist, hängt damit zusammen, dass der angezeigte Sensor gleichzeitig der Sekundär-Vorlaufsensor ist.

Stell bitte testweise einmal 10°C Solltemperatur für Warmwasser ein, dann sollte der Heizkreis warm werden.

Viele Grüße °fl

Kann ich dies auch mit der App einstellen, also Wasser einfach auf 10 Grad einstellen?

Ein weiteres Problem ist, dass das Warmwasser nie richtig warm wird also immer nur an die 42 Grad warm wird obwohl ich in der App 55 Grad oder 60 Grad einstelle...

LG

Ja, das geht auch.

Warmwassertemperaturen von 55 - 60°C wirst du mit der Wärmepumpe alleine nicht erreichen. Das geht nur mit der Aktivierung des Elektro-Durchlauferhitzers. Die Wärmepumpe hat eine maximale Vorlauftemperatur und dort kann sie nicht drüber hinaus laufen. Andernfalls kann es zu einer Störabschaltung kommen. Interessant wäre es zu wissen, wie hoch die Sekundärtemperaturen bei 42°C Warmwasser sind. Bitte prüfe bzw. lass prüfen, ob der Warmwassersensor richtig sitzt und die Temperatur korrekt erfasst.

Viele Grüße °fl

Könntest du mir bitte mitteilen wo ich dies prüfe an der Anlage?

"Interessant wäre es zu wissen, wie hoch die Sekundärtemperaturen bei 42°C Warmwasser sind"

Vielen Dank!

Der Fußboden wird tatsächlich langsam warm mit der Herabstufung des Warmwassers!!! Und was anche ich nun ?

Nachtrag:

Fussbodenheizung wird doch nicht warm, ist wieder kalt geworden 😞

LG

Die Temperaturen kannst du in der Anlagenübersicht abfragen. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4-Sekunden gedrückt hältst. Wenn der Heizkreis jetzt trotzdem noch nicht warm wird, sollte dein Fachbetrieb einmal das interne Umschaltventil überprüfen. Eventuell fährt dieses nicht richtig um oder hängt.

Viele Grüße °fl

Guten Morgen Flo,

leider bleibt die FBH immer noch kalt 😞

Was für mich unverständlich ist, wir haben 7 Monate die Wärmepumpe über Elektro betrieben und es funktionierte alles Warmwasser, FBH etc.

Nachdem mir aufgefallen war wie hoch der Stromverbrauch war und ich die Häkchen bei Elektro herausgenommen habe funktionierte die FBH nicht.

Irgendwie komisch oder?

LG

Leider kann ich mir das auch nicht erklären. Da in der Anlage ein Elektro-Durchlauferhitzer installiert ist, der ebenfalls über den Sekundärvorlauf die Anlage beheizt. Eventuell ist es Zufall. Lass bitte das interne Umschaltventil überprüfen und gib uns hier bitte dein Feedback dazu.

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,

also das Umschaltventil ist in Ordnung.

Jetzt ist uns aufgefallen das zur Mittagszeit ca. 14-17 Uhr die Fussbodenheizung etwas warm wird aber wirklich nur etwas und daher müsste etwas in den Einstellungen der Codierebene falsch eingestellt worden sein.

Kannst du mir bitte die jeweiligen Codierungen mitteilen welche überprüft und geändert werden müssen!

Vielen Dank vorab für deine Mithilfe!

LG

Die Ursache scheint hier meiner Meinung nach nicht an den Parametern zu liegen. Hier sollte durch deinen Fachbetrieb geprüft werden, weshalb die Wärme nicht in die Kreise der Fußbodenheizung gefördert wird. 

Viele Grüße °fl

Hallo Flo, heute morgen war der Fachbetrieb erneut vor Ort und es scheint alles in Ordnung zu sein.

Jetzt aber zur seltsamkeit nochmals:

Die Vorlauftemperatur steigt ab ca. 13 Uhr auf 50 Grad und lässt nach knapp 2 Stunden wieder nach auf ca. 20-25 Grad.

In dieser Zeit wo die Vorlauftemperatur auf 50 Grad steigt wird die FBH auch lauwarm. Es kann doch nur in den Einstellungen/Codierebene etwas falsch sein. Ich bitte um dringende HILFE da es wirklich zu kalt ist zur Zeit!!!!

Vielen Dank vorab für deine Bemühungen!

LG

Wie sind denn die Schaltzeiten für den Heizbetrieb eingestellt? 

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,

die Schaltzeiten für Heizen sind wie folgt:

00:00-04:00 Uhr reduziert und 04:00-24:00 EIN

LG

Hallo Flo,

meine Codierebene sieht wie folgt aus:

7000:2
7002:180
7003:40
7010:0
7019:0
700D:0
7011:0
7012:2
7013:8
7014:4
7018:1000
7015:4
701A:0
7017:0
701B:0
701C:0
7009:0

5000:1
5010:250
5012:15
5030:7
5043:285
7B00:0

6000:480
6014:0
6015:1
6005:100
6006:600
6007:50
6008:100
6009:0
600A:0
600C:600
600D:30
600E:0
6011:240
6012:90
6016:0
6017:1
601E:10
601F:0
6020:0
6040:0

7300:0
7303:0
730C:500
730E:300
730F:50
7310:20
7319:0
7378:1
7379:31
7343:100
734A:60
7365:5
7200:0

2000:220
2001:220
2022:200
2003:0
2005:0
2006:30
2007:5
200A:10
200B:0
200E:460

7E80:0

Hier muß der Fehler liegen, stimmen die Parameter alle?

Vielen Dank für deine Bemühungen!

LG

Wie kommst du darauf, dass der Fehler in der Parametereinstellung liegt? Bei den von dir geposteten Parametern ist mir keine fehlerhafte Einstellung aufgefallen.

Wenn die Heizzeiten 24h betragen, sollte es auch 24h lang ausreichend warm sein und nicht nur in einer gewissen Zeit dazwischen. Wenn die Wärmepumpe ausreichend Wärme erzeugt, aber die Kreise nicht warm werden, sollte geprüft werden, warum die Wärme nicht über die Kreise verteilt wird. Gerne kann einer unserer Servicetechniker deinen Fachbetrieb unterstützen, falls dieser Hilfe benötigt.

Viele Grüße °fl

Hallo Florian,

beim weiteren Besuch des Fachbetriebes wurde dann doch festgestellt dass das interne Umschaltventil hängengeblieben ist. Dies wurde nur wieder umgeschaltet dennoch nicht getauscht.

Bis jetzt läuft es gut...

Vielen Dank für deine Unterstützung!

LG