unsere Vitocal 200 lief bisher viele Jahre ohne Störung.
Dieses Jahr haben wir zum ersten mal den Sommerbetrieb aktiviert. Und wenige Tage später erhalten wir sporadisch eine Störungsmeldung.
Kältekreis 05
Rücklaufsensor Primär 39
Ab und an verschwindet die Störung von alleine - wenn man die Anlage komplett ausschaltet und wieder einschaltet, funktioniert es auch.
Warmwasser bisher immer noch vorhanden.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Danke, dieser sagt ebenfalls einen Defekt des Primärrücklaufsensors aus. Dieser sollte durch deinen Fachbetrieb ohmisch überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Dieser sitzt auf der EEV-Leiterplatte. Die Stelle habe ich auf dem beigefügten Bild markiert.
Viele Grüße °fl
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
Wie ist zu erklären, dass der Fehler erst seit Umstellung auf Sommerbetrieb ausgelöst worden ist?
Ist der Sensor einzeln tauschbar oder muss die gesamte Platine gewechselt werden?
Wo liegt in etwa der Materialwert?
Viele Grüße
Hab den selben Fehler, hat diese Fehlermeldung folgen für die Anlage?
Wo finde ich die Nummer?
Vitocal 300 Luftwärmepumpe
7201082401513101
Sind reichlich Hinweise in der History