ZUsätzlicher Wärmemengenzähler notwendig ?

Ich beabsichtigen den Austausch der alten Wärmepumpe gegen eine Vitocal 300G BW/BWS 301.B10. Ist für die Genehmigung von BAFA Mitteln für erneuerbare Energie für die Basis und Inovationsförderung usw. zusätzlich der Einbau von Wärmemengenzählern erforderlich ? Einer mein ja der andere nein.  Betreibe die WP mit Pufferspeicher 300l Warmwasser und 600 L Heizung.

2 ANTWORTEN 2

Ich denke mal, wenn die Vitocal die einzige Wärmequelle ist, kann man auf die Wärmemengenzähler verzichten.

Hallo DickeW,

die in der Vitocal 300-G vorhandene Regelung Vitotronic 200 mit Energiebilanzierung erfüllt die BAFA-Förderrichtlinie. Ein zusätzlicher Wärmemengenzähler ist also nicht erforderlich.

Beste Grüße,°ch