Wieviel Gartenfläche benötigt die Vitocal 300-G Typ BWC 301.B08 als Erdkollektor?

Wie viel Gartenfläche benötigt die Vitocal 300-G Typ BWC 301.B08 als Erdkollektor?

Und welche Wärmeleistung bringt sie damit in die Wohnung ein?

Klimadiagramm ca.: http://www.klimadiagramme.de/Deutschland/kempten.html

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo MartinM,

die thermischen Eigenschaften der oberen Erdschicht, wie volumetrische Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit, sind sehr stark abhängig von der Zusammensetzung und der Beschaffenheit des Erdreichs.
Die Speichereigenschaften und die Wärmeleitfähigkeit sind umso größer, je mehr der Boden mit Wasser angereichert ist, desto höher der Anteil der mineralischen Bestandteile (Quarz oder Feldspat) und je geringer die Porenanteile sind. Die spezifischen Entzugsleistungen qE für das Erdreich liegen dabei zwischen ca. 10 und 35 W/m2.

Trockener sandiger Boden qE = 10 bis 15 W/m2
Feuchter sandiger Boden qE = 15 bis 20 W/m2
Trockener lehmiger Boden qE = 20 bis 25 W/m2
Feuchter lehmiger Boden qE = 25 bis 30 W/m2
Grundwasserführender Boden qE = 30 bis 35 W/m2

Aus diesen Angaben kann die erforderliche Erdreichfläche in Abhängigkeit
von der Heizlast des Hauses und der Kälteleistung QK der
Wärmepumpe ermittelt werden.
QK = QWP – PWP
QK ist die Differenz zwischen Heizleistung der Wärmepumpe (QWP)
und ihrer Leistungsaufnahme (PWP).

Die genaue Auslegung richtet sich also nach der Bodenbeschaffenheit und kann erst vor Ort ermittelt werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo MartinM,

die thermischen Eigenschaften der oberen Erdschicht, wie volumetrische Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit, sind sehr stark abhängig von der Zusammensetzung und der Beschaffenheit des Erdreichs.
Die Speichereigenschaften und die Wärmeleitfähigkeit sind umso größer, je mehr der Boden mit Wasser angereichert ist, desto höher der Anteil der mineralischen Bestandteile (Quarz oder Feldspat) und je geringer die Porenanteile sind. Die spezifischen Entzugsleistungen qE für das Erdreich liegen dabei zwischen ca. 10 und 35 W/m2.

Trockener sandiger Boden qE = 10 bis 15 W/m2
Feuchter sandiger Boden qE = 15 bis 20 W/m2
Trockener lehmiger Boden qE = 20 bis 25 W/m2
Feuchter lehmiger Boden qE = 25 bis 30 W/m2
Grundwasserführender Boden qE = 30 bis 35 W/m2

Aus diesen Angaben kann die erforderliche Erdreichfläche in Abhängigkeit
von der Heizlast des Hauses und der Kälteleistung QK der
Wärmepumpe ermittelt werden.
QK = QWP – PWP
QK ist die Differenz zwischen Heizleistung der Wärmepumpe (QWP)
und ihrer Leistungsaufnahme (PWP).

Die genaue Auslegung richtet sich also nach der Bodenbeschaffenheit und kann erst vor Ort ermittelt werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team