Wir haben eine Vitocal 161 A WWKS 141.A02 erworben und von einem Heizungsmonteur gestern montieren lassen.Sie ergänzt die Brauchwassertversorgung der bestehenden Biomasseanlage im Sommer.
Es besteht jedoch noch kein "Solarmodul" zur Trinkwassererwärmung. Mithin konnte dieses auch nicht bei der Montage der Vitocal 161 A WWKS mit angeschlossen werden. Wir planen dies in einem 1 Jahr nachzurüsten. Solange soll die Anlage im Regelbetrieb fahren.
Nach der Montage zeigte die Wärmepumpe den Fehler E5 an. Dieser begründete sich aus der fehlenden solaren Trinkwassererwärmung. Die WP "interpretierte" hieraus fehl einen Kurzschluss/ Unterbrechung des Kollektortemperatursensors.
Ist es in der Menüführung der Vitocal 161 A WWKS möglich die Funktion des Kollektortemperatursensors abzumelden ?
Wenn die Menüführung das nicht zulässt, wie ist der konkrete Weg dem System der WP zusagen, dass die Sonde nicht in Funktion ist ?
Der Heizungsmonteur kann die Frage nicht beantworten.
Der Kundenservice von Viessmann möchte die Frage nicht beantworten und verweist auf den Heizungsmonteur.
Ich bedanke mich für die konkrete Auskunft.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Cholofonius,
ist auf Steckplatz J5 ein Sensor angeschlossen?
Falls ja, bitte den Sensor abklemmen und dann im Servicemenü die Solaranlage wie folgt deaktivieren:
Beste Grüße °be
Hallo Cholofonius,
ist auf Steckplatz J5 ein Sensor angeschlossen?
Falls ja, bitte den Sensor abklemmen und dann im Servicemenü die Solaranlage wie folgt deaktivieren:
Beste Grüße °be
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |