Wie hoch ist die maximale Leistungsaufnahme vom Heizstab

Hallo zusammen,

für das Formular meines Netzbetreibers für die Meldung nach §14a bewg benötige ich unter anderem die maximale Leistungsaufnahme des Heizstabs der Vitocal 252a Typ AWOT-M-E-AC 251.A08.

Leider kann ich den Wert hierzu in keinem Datenblatt finden. Dort geht es immer nur um die Heizleistung vom Heizstab.

Vielleicht kennt ja jemand den Wert.

Gruß HG

1 ANTWORT 1

Hallo

Hier die Daten die du benötigst.

 Heizwasser-Durchlauferhitzer
- Nennspannung: 1/N/PE 230 V/50 Hz
- Oder Nennspannung: 3/N/PE 400 V/50 Hz
- Heizleistung: 8 kW

   Gruß