Hallo, ich habe die Vitocal 222S mit einer Luftwasser-Wärme-Pumpen Außeneinheit, Vitocel 100 und Fußbodenheizung. Wenn ich in der Codierebene 7100 auf 3 für active cooling stelle, steht 7101 auf dem 1. Heizkreisverteiler und ich bekomme folgende beiden Störungscodes: CA und 4C.
Der Heizungsmonteuer sagte mir bei der Einweisung (im Winter), dass ich im Sommer mehr als das nicht tun muss.
Was mache ich falsch bzw. gibt es irgendwo eine Anleitung, um die Kühlung anzuschalten?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Mark,
zur Aktivierung der Active Cooling Funktion müssen noch weitere Parameter angepasst werden.
Erste Frage vorab, hast du eine Fußbodenheizung ohne Mischer ? Falls du eine Mischererweiterung montiert haben solltest, muss die 7101 auf 2 gestellt werden.
Weiter geht es mit der Codieradresse 7103, wenn die Kühlung über einen Fußbodenheizkreis realisiert wird, empfehle ich keine kälteren Vorlauftemperaturen als 18°C wg. Kondenswasserbildung (Einstellung 7103:180).
7111 Neigung Kühlkennlinie auf einen Wert 0,4 bzw. 0,5 einstellen (Einstellung 7111:4). Zum Schluss noch 71FE auf 1 stellen.
Da bei Dir zwei Fehlermeldungen auftauchen (Fehler CA > Verriegelung durch ext. Sicherheitseinrichtung, hier wird ein nicht vorhandener oder falsch angeschlossener/eingestellter Feuchteanbauschalter abgefragt) (Fehler 4C > Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Kühlung, vermutlich weil falscher Heizkreis ausgewählt ?), wird es jedoch nicht ausreichen die Codierungen zu ändern. Ich würde deinen Fachbetrieb beauftragen, die Kühlfunktion in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Gruß °Ch
Hallo Mark,
zur Aktivierung der Active Cooling Funktion müssen noch weitere Parameter angepasst werden.
Erste Frage vorab, hast du eine Fußbodenheizung ohne Mischer ? Falls du eine Mischererweiterung montiert haben solltest, muss die 7101 auf 2 gestellt werden.
Weiter geht es mit der Codieradresse 7103, wenn die Kühlung über einen Fußbodenheizkreis realisiert wird, empfehle ich keine kälteren Vorlauftemperaturen als 18°C wg. Kondenswasserbildung (Einstellung 7103:180).
7111 Neigung Kühlkennlinie auf einen Wert 0,4 bzw. 0,5 einstellen (Einstellung 7111:4). Zum Schluss noch 71FE auf 1 stellen.
Da bei Dir zwei Fehlermeldungen auftauchen (Fehler CA > Verriegelung durch ext. Sicherheitseinrichtung, hier wird ein nicht vorhandener oder falsch angeschlossener/eingestellter Feuchteanbauschalter abgefragt) (Fehler 4C > Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Kühlung, vermutlich weil falscher Heizkreis ausgewählt ?), wird es jedoch nicht ausreichen die Codierungen zu ändern. Ich würde deinen Fachbetrieb beauftragen, die Kühlfunktion in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Gruß °Ch