Welcher Typ FI-Schutzschalter ist für die Vitocal 150-A erforderlich?
Allgemein wird ein Allstromsensitiver Fi für WP empfohlen - nicht gefordert.
Hallo StoffelMC,
siehe hierzu Seite 84 der Montage- und Serviceanleitung.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider,
ich beschäftige mich aktuell mit derselben Fragestellung (FI für Vitocal 150-A /10/ 400V). Leider steht in der referenzierten Montageanleitung / Seite absolut nichts, was zur Klärung beitragen könnte. Ich hab jetzt lange gesucht und nichts gefunden.
Nach wie vor wäre zu klären:
1. Wo steht die Empfehlung von Viessmann einen FI-Typ B zu verbauen?
2. Wie sollte dessen Spezifikation aussehen (Welche Stromlast (16A ?), Fehlerstrom (30mA ?).
Gruß
Carlito
das steht 2 Seiten weite vorne.
Einfach nach "allstromsensitiv" suchen.
Hallo qwert089, besten Dank für den Hinweis!
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 13 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 |