Meine Vitocal 250 hat einen 250-Liter Warmwasserbehälter und da steckt ein Heizstab drin. Nachdem heute neben der Warmwasserbereitung auch die Heizung in Betrieb ging habe ich gesehen, dass nun auch der Heizstab fleißig läuft. Ist allerdings eher blöd, weil Warmwasserbereitung via Wärmepumpe ja eigentlich weniger Strom braucht als via Heizstab.

 

Kann ich das irgendwo in der App konfigurieren, dass der Heizstab nur dann aktviert wird wenn es ganz und gar unvermeidbar ist? Ist das vielleicht der Unterschied zwischen "Comfort" und "Eco" bei der Warmwasserbereitung? 

6 ANTWORTEN 6

Komfortausstattung = schnellstmögliche Bereitstellung WW,  Wahrscheinlichkeit des Heizstabeinsatzes steigt. Hängt auch von sonstigen Bedingungen ab. Wie groß ist Unterschied Aussentemperatur zur Soll WW. Was für Bereitstellungszeit ist im System hinterlegt. Evtl Hygieneprogramm .

 

ECO geht sachte ran, versucht erst WP und schaltet dann zu wenn nicht in angemessener Zeit möglich. 

 

Grundsätzlich lässt sich im  System, zumindest bei der Modular mit integriertem DLE in der Inneneinheit,   einstellen ob und/oder für was der Heizstab aktiv werden kann. WW und Heizen, oder eines von beiden oder keines.

Da er bei der modular auch für Abtauen und Frostschutz bei Bedarf herangezogen werden kann ist er dafür nicht zu deaktivieren, steht also unabhängig von Heiz/WW Einstellung immer zur Verfügung. 

 

Gruß Karl 

 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Du meinst,dass du einen externen Heizstab im Speicher hast ? Die Frage deswegen,weil die Wärmepumpe ihren eigenen Heizstab mitbringt,welcher aber nur auf das Heizwasser wirkt.

Der externe Heizstab wird nicht durch die Wärmepumpe gesteuert. Das musst selber machen. Wenn der Externe also nicht mehr heizen soll,ziehst ihm den Stecker.

Auf jeden Fall auf ECO stellen. Comfort = So schnell wie möglich die Zieltemperatur erreichen, mit allem was die WP hergibt. 

Schaltzeiten für WW auf den Bedarf anpassen wäre ein weiterer Schritt.

Grüße

Ich glaube nicht daß du einen Heizstab im WW Speicher hast, wie meine Vorredner schon sagen kannst du einmal auf Eco umstellen und auch die maximale Leistung des heizstabes im Menü konfigurieren, auch ob er dann für das Heizen, für WW oder auch beides genutzt wird. Einen externen Heizstab im WW Speicher müsste auch eine seperate Zuleitung haben und würde nicht über die WP gesteuert (hat man höchstens wenn man evtl wegen Photovoltaik sowas verbaut)

250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche

Der TE hat's aber geschrieben,dass er einen Heizstab im.Speicher hätte.

Und ich glaube es trotzdem nicht 😅 weil es sich anhört als sieht er den Heizstab Einsatz in der App. Somit kann es kein externer sein, ergo er meint den internen DLE.... vermutlich. Aber das kann der TE ja noch präzisieren nachdem er die Infos hier bekommen hat 😉

250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche