  • Folgende Fehlermeldungen: Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Durch Entsperrung der Außeneinheit könnte die Fehlermeldung zurüchgesetzt werden. Nach einiger Zeit tauchte die Fehlermeldung erneut auf. Die Außeneinheit ist auf der Rückseite stark vereist. Könnte das den Fehler auslösen? Hierzu sende ich Ihnen Fotos der Meldungen und der Außeneinheit.
IMG_20260214_160923.jpg
IMG_20260214_160933.jpg
3 ANTWORTEN 3

Die Vereisung der Rückseite (Verdampfer) ist eher die Folge des zu geringen Volumenstroms. Die Anlage schafft es nicht zum Abtauen, daher die starke Vereisung. 

Ursache ist meistens ein zugesetzter Filter (in den Leitungen zur Außeneinheit) oder der Filter in der Außeneinheit selbst. 

Ich würde daher empfehlen, diese Filter zu reinigen. Eine Anleitung dazu gibt es z.B. bei YouTube. Bitte danach suchen. 

Vitocal 250-A08-AF; 100L Puffer, 300L WW; 6,8kWh PV ohne Speicher

siehe https://youtu.be/PFdzkdP7GJI?t=178

Dabei muss die WP ausgeschaltet sein!

 

ODU stromlos!

... nicht nur ausgeschaltet. 

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#