Hallo zusammen,

ich würde gerne wissen, ob hier schon jemand Erfahrung mit seiner Viessmann-Wärmepumpe und dynamischen Strompreisanbietern wie zum Beispiel Tibber hat? Hier wäre ich an einer Lösung interessiert, eine kosten effiziente Verknüpfung/Logik mit der Viessmann Wärmepumpe umzusetzen um von den dynamischen Strompreisen zu profitieren. 

 

Folgende Viessmann-Wärmepumpe und Lüftungsanlage ist bei mir im Einsatz: 

Vitocal 300

Vitovent 300-W

 

Viele Grüße

macen

39 ANTWORTEN 39

Hi Jörg,
So in der Art hatte ich mir auch meinen Plan vorgestellt. 

Da Heizung (Vitocal 300 G BWC 201817)  sowie PV (SMA Sunny) und Zähler (Tibber Pulse) ja bereits vernetzt sind sollte das alles in der Cloud passieren. Oder arbeitest Du über einen Home Assist der lokal alles regelt?
Danke für einen Tip hierzu!
Grüße
Daniel

Moin Daniel,

ich will alles lokal machen - ich will nicht noch für einen Cloud Service bezahlen - HA und Nodered habe ich auf einem NUC zu Hause am laufen und da hängen schon weitere Sensoren (hauptsächlich Temperatur) mit dran.

Den VM Adapter habe ich im HA nicht zum Laufen bekommen - hängt mit der Authentifizierung mit dem Callback zusammen - also verwende ich open3E ..

ich hatte schon einen Prototyp auf NodeRed am Laufen - ziehe jetzt aber nach HA um. Bin noch nicht sicher, welche Variante ich für die Regelung verwende (Nodered läuft ja auch als Plugin im HA).

JrgWende_0-1713597106166.png

 

JrgWende_1-1713597142386.png

J.

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023

Hallo,

 

für meine Vitocal 200-S habe ich ein Relais Shelly Pro 2 installiert. Mit Tibber API und iobroker/Blockly kann ich die WP nach die Strompreise steuern.

Meine 300-G wird nächste Woche in Betrieb gehen und mein Plan wäre jetzt mit Home Assistant über die Smart Grid-Kontakte mit einem Shelly 2 Pro das System zu steuern und zwar gekoppelt an den Strompreis bei Tibber, der PV-Überschuss geht über den Wechselrichter direkt per Heizstab in den Pufferspeicher.

Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich über die beiden SG-Kontakte nur sehr begrenzt steuern, ich finde aber nirgends was genau - das Handbuch hat bis auf die beiden angehängten Passagen nichts zu bieten. Welche Funktion erfüllen die beiden Kontakte, bzw. was schalten sie Normalbetrieb und Überhöhung? Oder ist einer eine Sperre?

Hat jemand schon probiert, bzw. es sogar am laufen in Home Assistent eine Überhöhung der Puffertemperatur bei niedrigen Preisen bei Tibber, eine Sperre bei extrem hohen Preisen und dazwischen den Normalbetrieb zu steuern?

Bild 14.10.24 um 19.27.jpg
Bild 14.10.24 um 19.30.jpg

 

Hallo,

 

hier ist die Bedienungsanleitung von der WP 200-S. Ich kann mit dem Relais Shelly Pro 2 alle vier Möglichkeiten abspielen . 

 

IMG_1711.jpeg

IMG_1712.jpeg

Genau so eine Aufstellung suche ich, da sie im Handbuch der 300-G leider fehlt. Ist dieses Schalt-Schema auf alle Wärmepumpen die SG-ready sind übertragbar? Könnte sich hierzu vielleicht jemand von Viessmann äußern?

Hallo zusammen, ich habe dasselbe vor mit der Vitocal 250 mit 400l Puffer, einem FBH-Kreis und einem RAD-Kreis. Mich interessiert ebenfalls, wie ich mit einem (oder zwei) Shellys die SG-ready Kontakte richtig beschalten muss, um bei Stromspitzen abzuschalten und bei Billigstrom vorzuspeichern. Außerdem interessiert mich, wie die Parameter 7xxx gefunden und eingestellt werden können- oder geschieht das automatisch? Die Parameter sind ja sicher abhängig von der Dauer der Abschaltung und von den notwendigen VL-Temperaturen der zwei verschiedenen Heizkreise..

 

Hallo,

 

so kann ich die WP 200-S mit Tibber steuern:

 

  • Anschluss Shelly an der WP:

 

IMG_0146.jpeg

IMG_0149.jpeg

  • Programmierung Iobroker / Blocky:

IMG_1535.jpeg

IMG_1536.jpeg

großes DANKE! Die Logik ist verstanden. Ich werde das morgen mal ausprobieren.

Hallo Mutzki,

 

kannst du die 7E80, 7E91-93, 7E95 in deiner WP finden?

 

Grüsse 

Chepo

Also ich kann diese Parameter 7xxx in der Vitocal 250 nicht finden. Es gibt aber dort die Möglichkeit, Smart Grid und/oder EVU-Sperre (z.Zt. aus) im Menü zu schalten. Maximaltemperaturen oder Anhebungen kann ich nicht konfigurieren. Bleibt also für mich die Frage, welche Einstellungen wählt man in den verfügbaren Menüparametern bei der 250A?

Ich bin gerade noch am theoretischen vorarbeiten, die Wärmepumpe wird erst am kommenden Wochenende angeschlossen und in Betrieb gehen, deswegen kann ich geraden noch nichts am 'lebenden Objekt' machen. Laut Handbuch müsste es die Parameter geben, ob ich da aber wirklich rankomme kann ich noch nicht sagen. Laut Forenaussagen ist das ja wohl leider eher nicht so.

Bildschirmfoto 2024-10-16 um 13.23.33.png
Bildschirmfoto 2024-10-16 um 13.25.10.png

Ich setze allerdings auf Home Assistant und nicht auf ioBroker, ich hoffe diese Regelung lässt sich auch dort umsetzen. Falls da schon jemand etwas passendes hat, gerne melden!

Vitocal 200-S

 

Aktivierung SG Codierebene 1:

 

IMG_1717.jpeg

IMG_1718.jpeg

Benutzer Menu für die Parameter:

IMG_1715.jpeg