Guten Tag. Der Vitodens 300-W Gaskessel soll ersetzt werden durch eine Wärmepumpe. Um die Eignung des Hauses / der Heizkörper zu prüfen, habe ich versuchsweise die Vorlauf-Temperatur reduziert (C6: von 74 auf 55 / 50 / 45 Grad C). Bei auf 50 Grad begrenzter Vorlauf-Temperatur ist die Welt noch in Ordnung: Taktzeit ca. 15 Minuten. Bei 45 Grad taktet die Heizung mit einem Haupt-Takt von ca. 26 Minuten. Und nach jedem Start folgen 2 bis 3 weitere, kurze Starts von ca. 1 min. Vielleicht hat jemand eine Erklärung dafür und kann einen Hinweis zur Abhilfe geben? Keine große Sache. Beim Gaskessel stelle ich einfach wieder 50 Grad Vorlauftemperatur ein. Allerdings: Bei den Wärmepumpen ist das Thema Taktung ein heißes Eisen. Deshalb möchte ich es einfach verstehen - und die Sache in den Griff bekommt. In den Codierungen 1 und 2 habe ich nur "statische" Parameter gefunden, kaum Parameter das dynamische Verhalten betreffend (Sperrzeit für Neu-Start nach Brennerbetrieb, ...). Temperaturmessung am Übergang in die Haustechnik, Auflösung eine Minute. Vitodens 300-W, Typ WB3C, 7199538804438108, 3.5 ... 19 kW aus 2018, mit Solarthermie und 300 l Warmwasserspeicher. Reihenmittelhaus 1991, 130 m2, Heizlast lt. Heizreport 5,3 kW (bei -10 Grad C, durch Verbrauchsmessungen bestätigt), Gas-Jahresverbrauch 10.200 kWh.