Ich würde mich hier gerne nochmal ranhängen. Unsere 300-G soll das Warmwasser in einen Speicher mit 291 Litern (eigentlich eine Vitocal 262-A, im Winter soll aber die 300-G ran) auf 55°C erwärmen, heute z.B. startend von 32°C. Nach ca. 25 Minuten ist die Temperatur bei 49,5°C angekommen und dann stoppt der Verdichter, die letzten fünf Grad, die mit einer Sekundärkreis-Vorlauftemperatur von knapp 64°C problemlos geschafft werden sollten, werden somit nicht erreicht. Der Wärmetauscher im Tank hat eine Oberfläche von 0,9 m2. Der Tank verliert dann in den nächsten 1,5 Stunden wieder gut 5°C, ich vermute auch, dass zu schnell aufgeheizt wird und sich kaltes und warmes Wasser deshalb erst später langsam vermischen und damit dei Gesamttemperatur wieder absenken. Wären das für die 300-G die gleichen oben genannten Parameter, die den Aufheizvorgang zeitlich strecken würden?