Hallo ,

in welchem Dokument finde ich die Kennlinien der VC 250 (also nicht die Heizkennlinie) wo man die COP Werte für andere Bereiche als W7/35 sehen kann.

Vielen Dank.

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo JörgWende, 

 

ich habe dir das zu deiner Wärmepumpe passende Diagramm angehängt. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Perfekt-passt so. 
Danke!

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023