Hallo Community
ich habe seit Mai 2019 diese Anlage:
Vitocal 200 mit Innen- und Ausseneinheit, Kleinspeicher Vitocell 100 (Reserve für Abtauen), Boiler 400 Liter Vitocell 100-V Typ CVWA. Vicare App und Internetanbindung. Dazu eine PV Anlage auf dem Dach mit 8kWp. Die PV Optimierung ist aktiv.
Ich habe diese Anlage den ersten Winter in Betrieb drum die Nachfrage:
Ist es "normal" bei einer Vitocal 200, dass der Heizkreis einen Teil der Wärme via Boilerladeleitung aus dem Boiler bezieht?
Mich verwundert es etwas, dass der Boilerladekreis und der Heizkreis hydraulisch nich besser getrennt sind.
Zur Veranschaulichung habe ich im Anhang 2 Aufzeichnungen beigefügt.
1. Wärmeverlauf über 48 Stunden am Boiler oben und unten mit geschlossenem Schieber im Boilerladekreis und ausgeschalteter Boileraufheizung
2. Das gleiche mit offenem Schieber im Boilerladekreis und mit in der Nacht eingeschalteter WP-Boileraufheizung. Von 07.00 bis 20.00 ist die Boilererwärmung ausgeschaltet, weil der Strom in dieser Zeit teurer ist.
Die Messung habe ich mit eigenen Geräten gemacht.
Danke für die Beantwortung, ob der Heizkreis-Wärmebezug ab Boiler "normal" bzw "korrekt so" ist.
Gruss
Edi
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich nehme mal an, dass der Behälter, welchen du als Boiler bezeichnest, eigentlich einen Pufferspeicher darstellen soll. Und natürlich soll dieser die Heizung unterstützen. in vielen Fällen geschieht das über eine Rücklaufanhebung. Die Therme bekommt hier also schon vorgewärmtes Wasser, was dann nur noch um wenige Grad erhitzt werden muss.
Ich nehme mal an, dass der Behälter, welchen du als Boiler bezeichnest, eigentlich einen Pufferspeicher darstellen soll. Und natürlich soll dieser die Heizung unterstützen. in vielen Fällen geschieht das über eine Rücklaufanhebung. Die Therme bekommt hier also schon vorgewärmtes Wasser, was dann nur noch um wenige Grad erhitzt werden muss.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |