Ich wollte fragen, wie weit bei einer Luft-Wasser Split Anlage (Propan) mit Wasserbehälter die Außen und Inneneinheit auseinanderstehen können. Außeneinheit im Garten, Inneneinheit 20 Meter entfernt im Keller.
LG Uwe

4 ANTWORTEN 4

Hallo UWEB1959,

 

die Vitocal 200-S Splitwärmepumpe hat kein Propan-Kältemittel. Hier ist beim aktuellen Modell das R32 Kältemittel drin. Die Kältemittelleitungen dürfen eine Länge von 30m nicht übersteigen. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Danke für Deine Antwort

Und welche Wärmepumpe für 50° Vorlauf hat Propan?

die 50° entstehen doch schon in der Außeneinheit mit Kompressor?

Da habe ich bei einer längeren Leitung nach innen doch recht großen Verlust?

 

LG

Uwe

Hier 

https://shop.rainbow-tech.de/Waermeverlust-bei-Erdleitungen

kannst du das abschätzen.

 

Eine dafür übliche Fernwärmeleitung mit 32mm/90mm hat bei 50 Grad Vorlauf ca. 4,8 W/m Verlust.

Das sind bei 40m an die 190 W.

 

VG 

 

 

Die Vitocal 250-A hat als Monoblockwärmepumpe Propan als Kältemittel und kann eine maximale Vorlauftemperatur von 70°C erreichen.

 

Viele Grüße
Flo