es wäre super, wenn mir jemand mit meinem Problem helfen könnte.
Gegeben:
Neubau (2020) mit Gesamtwohnfläche 207 qm nach dem Stand der Technik mit Fußbodenheizung und Lüftungsanlage
Hausbewohner: 5 Personen
Wärmepumpe: vitocal 200-s mit WW-Speicher 300L und Pufferspeicher 300L
Sollraumtemperatur: 21 Grad
Heizkennlinie: 0,2
Neigung: -1K
Warmwasserzubereitung: 1 Stunde am Tag
Raumthermostate: alle vollständig aufgedreht
JAZ Heizung: 3,5
JAZ WW: 3,4
Wir haben von Anfang an einen etwas höheren Stromverbrauch, der kaum von der Einstellung abzuhängen scheint. Die Vorlauftemperatur entspricht nie der Heizkennlinie, entweder liegt die bei 21-22 Grad und es wird deutlich unangenehm, oder die steigt auf 31-32 Grad, es wird etwas zu warm. Die Außentemperatur liegt bei 5-10 Grad. Der Verbrauch liegt im Winter zwischen 20 kWh und 50 kWh am Tag.
Woran könnte es liegen, dass die VLT nie der Heizkennlinie entspricht?
LG
Nath
Korrektur:
Neigung: 0,2
Niveau: -1K
Hallo,
wenn du einen Pufferspeicher hast und der auch in der Anlage konfiguriert ist, so regelt die Anlage auf die Puffer-Temperatur.
Dabei gibt es eine obere Abschalttemperatur und untere Einschalttemperatur. (mit oben / unten ist hier der Wert gemeint, nicht der Ort)
Zwischen diesen beiden schaltet der Verdichter sich ein bzw. aus.
Dabei kann man noch im Menü für den Puffer einstellen, welche Sensoren zum Ein-/Ausschalten verwendet werden (normal, oben o.ä., hier bedeutet "oben" der Ort des Sensors).
Das Menü steht unter "Anlage" -> "Zeitprogramm Pufferspeicher"
VG
Thomas