Hallo Ich habe eine 250-A A08 und einen 200-Liter-Pufferspeicher. Die Wärmepumpe arbeitet ausschließlich auf den Puffer. Vom Puffer aus versorgen zwei Wilo-Pumpen die beiden Heizkreise.
Wie weit kann ich den Volumenstrom der Wärmepumpe reduzieren? Er steht aktuell auf 95 %, das sind über 1.900 l/h.
Mir geht es dabei um den Stromverbrauch der Pumpe und die Durchmischung im Pufferspeicher.
Mein Installateur möchte an dieser Einstellung leider nichts ändern.
Danke schon mal für eure Einschätzungen und Erfahrungen!
Da gibt's keine feste Grenze. Was du machen kannst: Stückweise runterdrehen. Irgendwann wird die WP anfangen mit Takten ,weil sie ihre Wärme nicht schnell genug weg bekommt.
Und immer 24 h warten.
Da dieser Pumpensollwert auch für die Abtauung zuständig ist, müssen mindestens 1000l/h eingehalten werden. Außerdem solltest du eine großzügige Reserve für sich zusetzende Filter addieren und den Volumenstrom im Auge behalten. Unter 1200l/h solltest du also keinesfalls gehen.
Der Volumenstrom der Wärmepumpe sollte immer ein paar l/h mehr sein als die beiden Wilo-Pumpen dem Puffer entnehmen.
Erst einmal danke!
Angeblich wird beim Abtauen die eingestellte Regelung übersteuert und der Volumenstrom automatisch auf Maximum hochgefahren. Es wäre wirklich hilfreich, wenn Viessmann einmal klarstellen könnte, ob das tatsächlich so ist und wie sich das genau verhält.
Du wirst sehen, dass du den Volumenstrom in den Puffer nur mit dem Parameter 1100.2 ändern kannst, und das ist jener für das Abtauen. Wenn du einen Abtauvorgang erwischst, wirst du dann sehen, dass auch dabei der Volumenstrom gesunken ist.
ich habe bei mir den Wert für 1100.2 auf 73% mit 1530 l/h reduziert.
Bei dem Wert habe ich das Gefühl, die interne Pumpe läuft unauffällig.
Die Leistung der externen Wilos habe ich auch reduziert..
Insgesamt läuft die Anlage ruhig, kein Rauschen an den HK.
>>Die Leistung der externen Wilos habe ich auch reduziert..
keine gute Idee bei einer WP
mehr Volumenstrom durch die Heizkörper heisst weniger Spreizung --> die Heizkörper geben mehr Leistung ab --> Vorlauf kann reduziert werden --> Verdichter braucht weniger Strom
Die beiden Wilo würde ich eher auf Stufe 2 laufen lassen, also eher höher als niedriger. Den Volumenstrom der WP sollte auch so hoch wie möglich sein. Ich habe es mehrfach getestet. Senkt man den Volumenstrom um möglichst nahe an den des Heizkreises (Wilo Pumpen) zu kommen, bleibt die Wärmepumpe auf einer hohen Stufe um die Differenz auszugleichen. Sie regelt erst runter wenn die Spreizung klein genug ist. Das dauert also umso länger wenn du den Volumenstrom absenkst. Die Laufzeit wird natürlich erhöht, die Effizienz sinkt und der Stromverbrauch steigt.
Ob das auf alle Anlagen mit Puffer zutrifft kann ich nicht sagen, bei mir ist es definitiv so.
Im Heizbetrieb ist die Regelgröße bei der 250-A die VLT. Auf die Spreizung wird nur beim WW-ECO-Modus geregelt. Deshalb kann ich deine Beobachtung noch nicht ganz nachvollziehen bzw. fällt mir keine Erklärung dafür ein.
Ok, danke für den Hinweis. Dann kann ich mir das tatsächlich auch nicht erklären. Werde ich erneut testen dann. Manchmal übersieht man ja auch was oder ich hab in meinem optimierungswahn zwei Sachen geändert gehabt.
Da im Parallel Puffer Betrieb der Volumenstrom gleich bleibt, normal 1950L/h, erhöht die WP die Spreizung bei höherer Leistung.
2 Grad sind dann etwa 4KW, 4 Grad 8KW, so zumindest bei einer A10.
Jetzt muss man aufpassen das der Volumenstrom hinter dem Puffer in die Heizkreise kleiner ist, sonst ziehen die Heizkreispumpen ein Teil über den Rücklauf des Puffers. Die WP muss die 1..2 Grad mehr Vorlauf Temperatur machen.
Wenn viele Heizflächen im Haus sind kann Stufe 2 bei den Wilos schon zuviel sein. Ist hier so.
Bild aus Simulation im Anhang, und das ist auch das Szenario wo die WP Agressiv regelt, weil die Puffer Temperatur sinkt.
Gruß Frank
@Frankg63 schrieb:Jetzt muss man aufpassen das der Volumenstrom hinter dem Puffer in die Heizkreise kleiner ist, sonst ziehen die Heizkreispumpen ein Teil über den Rücklauf des Puffers. Die WP muss die 1..2 Grad mehr Vorlauf Temperatur machen.
Das könnte man auf die Schnelle so erwarten. Wenn es im Puffer halbwegs normal strömt, ist das aber nicht so.
Nehmen wir einmal an, die WP liefert bei einem Volumenstrom von 1500l/h genau die benötigte Leistung von 8000W, um im Haus eine Raumtemperatur von 20°C erzeugen.
Im ersten Fall sind die Volumenströme in den Puffer und in den Heizkreis gleich, also eigentlich der Fall ohne Puffer. Die notwendige VLT soll 35°C sein. Die Spreizung ist dann an der WP und dem Heizkreis gleichermaßen 4,6K und der Heizkreis hat gegenüber der RT von 20°C eine log. mittlere Temperaturdifferenz (LMTD) von 12,6K, um die 8000W abzugeben.
I. Q_Puffer = Q_Heizkreis → ΔT_WP = ΔT_HK
keine Strömung im Puffer (bzw. ohne Puffer)
notwendige VLT 35°C
Im zweiten Fall wird der Volumenstrom im Heizkreis auf 2000l/h erhöht. Dadurch kommt es im Puffer zu einer Strömung vom RL zum VL, so dass es zu einer VL-Abkühlung zum Heizkreis kommt. Damit wieder 8000W Heizleistung vom Heizkreis abgegeben werden können, muss die VLT soweit angehoben werden, bis die LMTD wieder 12,6K beträgt. Das sind dann 35,5°C, also 0,5K mehr also ohne Puffer.
II. Q_Puffer < Q_Heizkreis → ΔT_WP > ΔT_HK
Querstrom von kalt nach warm sorgt für VL-Absenkung in Richtung HK
notwendige VLT 35,5°C
Im dritten Fall wird der Volumenstrom im Heizkreis auf 1000l/h abgesenkt. Dadurch kommt es im Puffer zu einer Strömung vom VL zum RL, so dass es zu einer RL-Anhebung zur WP kommt. Für 8000W Heizleistung im Heizkreis muss die VLT wieder soweit angehoben werden, bis die LMTD wieder 12,6K beträgt. Das sind dann 36,3°C, also 1,3K mehr also ohne Puffer und auch deutlich mehr als im zweiten Fall mit höherem Volumenstrom im Heizkreis.
III. Q_Puffer > Q_Heizkreis → ΔT_WP < ΔT_HK
Querstrom von warm nach kalt sorgt für RL-Anhebung in Richtung WP
notwendige VLT 36,3°C
Der angepasste Fall (bzw. ohne Puffer) benötigt die geringste VLT von 35°C. Ein höherer Volumenstrom im Heizkreis führt zum Anstieg der notwendigen VLT auf 35,5°C. Der Fall mit geringerem Volumenstrom im HK ist der schlechteste mit 36,3°C.
meine heizkörper sind leider auch laut, die Effizienz ist es mir aber wert.
Aber die von Viessmann voreingestellte Stufe 3 und die 95% waren dann doch zuviel des guten.
Man weiss auch nie genau, wieviel l/h durch den heizkreis gehen, ich habe es versucht per Geräusch der zwei pumpen herauszufinden, damit beide etwa gleich tönen. es gäbe aber auch pumpen mit volumenstromanzeige.
Na aber ganz sicher steht das Wohlfühlen ganz oben.
Das ganze ist ein Kompromiss im Bereich 1 Grad Vorlauftemperatur, das ist hier auch so. Meiste Zeit im Bereich 0,3..0,5 Grad, kurzzeitig auch mal 1 Grad. Aber die Vorteile überwiegen, in der Übergangszeit heizt die WP 1h und macht 2..4h Pause. Oder ein paar Sonnenstunden decken den ganzen Wärmebedarf des Tages. Der Puffer verhindert ein frühzeitiges abschalten der WP. Ich hatte hier Tage im November wo der Puffer bis 6...7h Morgens hält.
Im Sommer hat sich rausgestellt das oft nur ein Gebläsekonvektor kühlt.
Dann geht das auch, und 1..2 Grad Differenz ist dann wurscht. Die PV liefert.
Gerade die Ersparnis in der Übergangszeit wiegt den minimalen Mehrverbrauch im Winter auf.
Gruß Frank
Meine HK Pumpe zeigt den Volumenstrom an zum Glück. Komme trotz HK locker auf über 1000l wenn der Bedarf da ist