Hallo zusammen,
weiß jemand wie hoch der Volumenstrom bei dieser Pumpe sein muss.
Alle die ich gefragt habe, auch von der Installationsfirma, sagen größer 1.200l.
Aktuell ist er bei 840 l und der Projektleiter von der Installationsfirma sagt mir das wäre ok, obwohl alle anderen sagen nein, dass ist nicht ok.
Was ist denn jetzt richtig?
Hallo AL5,
die Wärmepumpe moduliert und ändert hierbei auch die Pumpenleistung. Insofern gibt es keinen fixen Volumenstrom. 840 hört sich nach Warmwasseraufbereitung an; das kann auch noch weiter runtergehen. Im Heizbetrieb wirst du mehr haben, d.h. > 1000. Sollte also alles passen.
VG
Hallo Triflo,
danke. Dann hoffe ich mal dass, das passt.