Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Habe zur Kühlung mit AC-Box einen SKK (separaten Kühlkreis). Parallel an SKK einen zusätzlichen Pufferspeicher 500l installiert.
Natural cooling funktioniert wunderbar, nur bei der jetzigen Hitze kommt aus meinen Erd-Flächenkollektor am Abend nur 23°C „kalte Sole“.
Ein Vorlauffühler-SKK (F14) ist am Pufferspeicher installiert.
Aktiv cooling startet trotz allem nicht.
--> Die Kühlfunktion ist so nicht ausreichend, eher schon sinnlos.
Meine Einstellungen Codierebene_1:
Screenshot's von Menü/Service/Diagnose/Anlagenübersicht:
Was habe ich falsch eingestellt bzw. übersehen?
Weitere Infos, Ergänzungen gebe ich gern.
Hallo minus041,
normalerweise müsste er nach deinen Einstellungen kühlen. Hast du eine Fernbedienung für den gemischten Heizkreis vorhanden? Wenn ja, dann stell bitte einmal raumtemperaturgeführte Kühlung ein. Dafür musst du dann noch den Parameter 7105 auf 1 stellen.
Natürlich nur, wenn die Fernbedienung auch im gekühlten Bereich sitzt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für die schnelle Antwort.
Habe Parameter 7105 auf 1 gestellt (Fernbedienung für H2/M2 ist vorhanden). Nach einigen Minuten ist der Verdichter gestartet.
Allerdings blieb der Ausgang 171E (active cooling) spannungslos, nur 171D (natural cooling) führte Spannung.
Somit wird die entstehende Wärme in den Heizungspuffer-Speicher geschafft. Der Hat aber schon 57°C von der thermischen Solaranlage beheizt.
Nach gefühlten 5 min Laufzeit des Verdichters erfolgt Abschaltung (65°C erreicht).
Sie Screenshots vom Display.
Gibt es noch einen weiteren Einstellungsparameter, den ich vergessen, oder nicht gefunden habe.
Viele Grüße
minus041
Hallo Flo,
mein Problem liegt offensichtlich daran, dass der Kontakt 212.1 (führt zu 171E an AC-Box) keine Spannung ausgibt. Deshalb wird das Umschaltventil V4 nicht umgesteuert und keine Wärme in den Solekreis geschafft.
Bild Hydraulik:
Den Parameter 7107 habe ich tatsächlich auf 5 gestellt. Entspricht 0,5°C? -- Ist sicher falsch, werde ihn wieder auf 50 ändern -- Aber das ist sicher nicht die Ursache für die fehlende Spannung am Kontakt 212.1
Leider sind in meinen vorherigen Komentar vom 12.08. die Bildunterschriften (mittelgroße Darstellung habe ich ausgewählt) nicht sichtbar.
In meinem Beispiel hat die WP kein WW gemacht, denke ich zumindest. das Ventil Heizen/WarmWasser stand auf Heizen, denke ich gesehen zu haben. Die thermische Solaranlage hat bereits Wärme in den WW-Speicher gefördert (diesen Screenshot habe ich am 12.08. vergessen einzufügen, sorry). Die anfänglichen 57°C im Pufferspeicher (900l) ist noch solare Restwärme von der Einspeisung vom Vortag.
Wenn alle Einstellungen wirklich richtig sind, kann da ein technischer Defekt am Kontakt 212.1 vorliegen? Wie könnte ich den eingrenzen, finden?
Im Menü/Service/Aktorentest kann ich Active cooling auch nicht auf "EIN" setzen, wiederum Natural cooling lässt sich auf "EIN" setzen, und die betreffenden Umschaltventile in der AC-Box stellen sich um, Pumpen laufen an.
Ist dieses Verhalten so "normal"?
Viele Grüße
minus041
Hallo Flo,
danke für deine Antwort.
Gibt es eventuell noch Parameter in der Codierebene2, deren Einstellung überprüft bzw. gändert werden muss?
In meiner Papier-Serveceanleitung Vitotronik 200 Typ WO1C (5687 203 DE 01/2017) finde ich unter Störungsbehebung/Meldungen/44 Vorlaufsensor Kühlkreis: "7109 auf 0, ist Kühlbetrieb möglich, sonst keine Kühlung"
Bei mir steht 7109:1, wenn ich ihn auf 0 stelle --> kommt die Meldung Konfigurationsfehler
Weiterhin finde ich:
69 Kühlpuffertemp.sensor (F26)
den gibt es bei mir nicht, habe auch keinen Parameter gefunden, mit dem ich diesen Sensor aktivieren kann
Kann es an der Software-Version liegen?
Ich möchte mir die enormen Kosten eines Serviceeinsatzes des Viessmann-Technischen-Dienst ersparen.