Hallo,
ich bekomme im Frühjahr eine Vitocal 200-S E10.
Folgende Verständnisfrage zu den Leistungsdaten:
Als Beispiel aus dem Datenblatt (A7/W35, Spreizung 5 K)
Nenn-Wärmeleistung kW 8,32
Elektr. Leistungsaufnahme kW 1,70
Leistungszahl ε (COP) bei Heizbetrieb 4,9
Leistungsregelung kW 2,6 bis 10,4
Ich verstehe die Daten wie folgt:
Die WP kann bei A7/W35 von 2,6 bis 10,4 KW modulieren
Aber wie ist die elektrische Leistungsaufnahme?
Max 10,4 KW / COP 4,9 = 2,12 KW
Min 2,6 KW / COP4,9 = 0,53 KW
Ist das richtig, oder habe ich einen Denkfehler?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo RonniO,
ja, so verstehst du es richtig.
Viele Grüße
Flo
Hallo RonniO,
ja, so verstehst du es richtig.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |