ich bekomme im Frühjahr eine Vitocal 200-S E10.
Folgende Verständnisfrage zu den Leistungsdaten:
Als Beispiel aus dem Datenblatt (A7/W35, Spreizung 5 K)
Nenn-Wärmeleistung kW 8,32
Elektr. Leistungsaufnahme kW 1,70
Leistungszahl ε (COP) bei Heizbetrieb 4,9
Leistungsregelung kW 2,6 bis 10,4
Ich verstehe die Daten wie folgt:
Die WP kann bei A7/W35 von 2,6 bis 10,4 KW modulieren
Aber wie ist die elektrische Leistungsaufnahme?
Max 10,4 KW / COP 4,9 = 2,12 KW
Min 2,6 KW / COP4,9 = 0,53 KW
Ist das richtig, oder habe ich einen Denkfehler?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo RonniO,
ja, so verstehst du es richtig.
Viele Grüße
Flo