wir haben einen Vitocell 360-M SVSA-Puffertank (950 L) mit Anbindung an eine Wärmepumpe.
Kann in der Wärmepumpe das Zirkulationsprogramm und/oder der Legionellenschutz ausgeschaltet werden, da in den Puffertank kein Trinkwassertank sondern ein Wellrohr aus hochlegiertem Edelstahl eingebaut ist und first-in first-out gilt? Sollte ich die Zirkulationspumpe laufen lassen, und wenn ja in welchem Intervall? Was ist mit dem Legionellenprogramm? Zumal unsere Wärmepumpe im Warmwasser-Ecomodus die 60 Grad nicht schafft.
Und ist das normal, dass die 4 Temperaturanzeigen am Puffertank ebenfalls hoch gehen, wenn das Warmwasser auf 50-60 Grad steigt? Am Sonntag, als wir draußen 16 Grad hatten und das Legionellenprogramm lief, zeigten die oberen 3 Anzeigen des Puffertanks um die 56-58 Grad an. Ich will aber doch nur das Wasser in dem Wellrohr aufheizen und nicht die 950 L des Puffertanks. Das erscheint mir sehr ineffizient.
Vielen Dank für eure/Ihre Einschätzung.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Diese Frage stellt sich überhaupt nicht.
Wenn eine Zirkulationsleitung vorhanden ist, muss diese alle paar Stunden durchströmt werden, sonst bilden sich dort Keime.
Wenn man die Zirkulationsleitung nicht mehr benötigt, muss man die Wand am Ende der Leitung aufstemmen und die Leitung stilllegen.
Hallo,
Vitocell 360-M ist vergleichbar mit einer Frischwasserstation, es werden nur wenige Liter im warmen Zustand vorgehalten. 2 x Händewaschen ist der "Vorrat" wieder durch frisches Waser ersetzt und potentielle Legionellen müssen wieder von vorne anfangen sich zu vermehren.
>>Zirkulationspumpe laufen lassen
in der Trinkwasserversorgung steht etwas von "Pause nicht länger als 8 Stunden"
>>zeigten die oberen 3 Anzeigen des Puffertanks um die 56-58 Grad an.
poste bitte das PDF mit dem Hydraulik Schema und wo die Leitungen in der Realität am Speicher angeschlossen sind
Ob Zirkulation oder nicht, hängt auch davon ab, wie lange du warten möchtest, bis tatsächlich WW an der Zapfstelle austritt.
Ein Legionellenprogramm ist allerdings bei einer FriWa nicht nötig. Durch den sehr geringen WW-Inhalt im Wellrohr ist eine Legionellenbildung faktisch ausgeschlossen.
Diese Frage stellt sich überhaupt nicht.
Wenn eine Zirkulationsleitung vorhanden ist, muss diese alle paar Stunden durchströmt werden, sonst bilden sich dort Keime.
Wenn man die Zirkulationsleitung nicht mehr benötigt, muss man die Wand am Ende der Leitung aufstemmen und die Leitung stilllegen.
Hallo qwert089,
super vielen Dank für deine Infos. Anbei die Bilder mit dem Hydraulik-Schema. Ich hab jetzt aufgrund deiner Empfehlung alle 6 Std. die Zirkulation für 90 min aktiviert. Passt das so?
Es müsste heißen "Heizwasser aus Wotdke-Ofen/Wärme-Pumpe"
Hallo,
die Pumpe 90 Min am Stück laufen zu lassen ist eigentlich völlig unnötig.
wo ist die Pumpe angeschlossen? am Vitodens? dort kann man ein "Intervall-Programm mit verschiedenen Zyklus-Intervallen aktivieren. z.B.
5Min An und 25 Min aus.
>>Und ist das normal, dass die 4 Temperaturanzeigen am Puffertank ebenfalls hoch gehen, wenn das Warmwasser auf 50-60 Grad steigt?
so wie es aktuell angeschlossen ist ja,
Man könnte die Rückläufe tauschen. Dann werden unten vielleicht 20-25% weniger aufgeheizt. Siehe Skizze
Oder man baut noch ein weitere 3 Wege Ventil ein und führt den Rücklauf bei WW Ladung am stillgelegten Anschluss weg. Dann wird nur die obere Hälfte erwärmt.