Hallo, leider ist nach 7 Jahren der Verdichter kaputgegangen,
Isolator Schaden/Wicklung-schluss etc., der RCD wurde immer ausgelöst.
Der Verdichter mit trockner wurde gewechselt, mit Stickstoff gespült/abgedrückt und mit Vakuum Pumpe alles soweit rausgesaugt.
Der Verdichter funktioniert jetzt, allerdings erscheint der
Fehlercode 07 Hinweis 144 und 21
Bis zum Expansionsventil wird es heiß >55°C (Siehe Bild) und danach ist es kalt <12°C
Der Verdichter Kopf wird sehr heiß>75°C heiß bis der Motorschutz/Temp.-Geber diesen abschaltet.
Meine Frage liegt es an dem Expansionsventil oder an der Platine?
Der Trafo von der Steuerung der Magnet Wicklung (Expansionsventil) funktioniert sowohl primär als auch sekundär.
Die Anlage läuft nur ganz kurz, max. 60sek. Und dann schaltet die se ab, danach wird Druckausgleich durchgeführt aber der Expansionsventil bleibt bei 0% Regelung.
Bitte um Hinweise oder Lösungsansätze.
Vielen lieben Dank