Gelangt nicht vollständig verdampftes Kältemittel in den Verdichter, kann es bei einem zu hohen Feuchtigkeitsgehalt laute Geräusche vom Verdichter geben. Lässt das Expansionsventil zu wenig Kältemittel durch, kommt es irgendwann zu einer Niederdruckstörung, weil zu wenig Kältemittel auf der Sauggasseite ist.
Deine Bilder habe ich übrigens erhalten. Anhand der Bilder aus der Diagnose WP-Modul, kannst du auf dem einen Bild erkennen, dass das Digital-Scrollventil voll offen ist und dadurch auch keine Leistung vorhanden ist. Die Überhitzung wird zu groß und das Expansionsventil macht auf. In dem Moment steht es bei 100%. Ich empfehle dir, deine Anlage durch einen Servicetechniker von uns prüfen zu lassen. Die Beauftragung dafür muss durch einen Fachbetrieb deiner Wahl geschehen.
Beste Grüße °fl