1. Bei der Abfrage der Betriebsstunden stellte ich fest, dass der Verdichter 1 seit 14 Tagen überhaupt nicht gearbeitet hat, sonder nur der Verdichter 2. Ich bin Laie; ist das normal?

2. Störungsmeldung A13: in welchem Kreislauf entsteht der Hochdruck? Im Kältemittelkreislauf?

Vielleicht kann mir jemand kurz antworten, da weder ich noch mein Heizungsinstallateur bei VIESSMANN telefonisch „durchkamen“. Katastrophaler Service!

 

1 ANTWORT 1

Hallo Wolfgang4,

 

die Meldung bedeutet, dass der Verdichterkreis 2 die Wärme nicht weg bekommt. Eine mögliche Ursache ist, dass die Sekundärpumpe zu wenig Leistung hat, der Warmwasser-Soll-Wert zu hoch eingestellt wurde oder der Anlagendruck zu gering ist. 

 