1. Bei der Abfrage der Betriebsstunden stellte ich fest, dass der Verdichter 1 seit 14 Tagen überhaupt nicht gearbeitet hat, sonder nur der Verdichter 2. Ich bin Laie; ist das normal?
2. Störungsmeldung A13: in welchem Kreislauf entsteht der Hochdruck? Im Kältemittelkreislauf?
Vielleicht kann mir jemand kurz antworten, da weder ich noch mein Heizungsinstallateur bei VIESSMANN telefonisch „durchkamen“. Katastrophaler Service!
Hallo Wolfgang4,
die Meldung bedeutet, dass der Verdichterkreis 2 die Wärme nicht weg bekommt. Eine mögliche Ursache ist, dass die Sekundärpumpe zu wenig Leistung hat, der Warmwasser-Soll-Wert zu hoch eingestellt wurde oder der Anlagendruck zu gering ist.
Viele Grüße
Flo