Das sollte doch gehen ?
Mit 0,87m2 sind die 0,3KW/m2 erfüllt, somit ist der Wärmetauscher ausreichend für 3KW Wärmeleistung.
Selbst mit Heizstab sollte das noch reichen.
Somit bräuchte die Warmwasserversorgung nicht umgebaut werden, lediglich 2 Rohre zum Wärmetauscher des Vitocell 300H wären erforderlich ?
Und ein Temperaturfühler.
Gruß Frank
Hallo Frank,
bei diesem Modell brauchst du die Faustformel nicht zu beachten.
Diese Ext BW WP ha einen kleinen Wärmetauscher eingebaut.
Der Wärmetauscher in deinem 300H 160L würde gar nicht zum Einsatz kommen.
die WP saugt das kalte Trinkwasser am Speicherzulauf an und pumpt das warme Wasser am Zirkulationsanschluss in den Speicher zurück.
VG Michael
Das hier meine ich
https://www.viessmann.de/de/produkte/waermepumpe/vitocal-262-a-t2w.html#waypoint_vorteile
Das benötigt den Speicher.
Halt leicht in vorhandene Substanz zu integrieren.
ja die meinte ich auch.
die benötigt den Speicher, aber nicht den Wärmetauscher des Speicher.
siehe
https://www.heizman24.de/media/pdf/9c/d7/ec/VI-Install-Vitocal-262-A-T2W.pdf
Seite 26.
die wird in den Trinkwasserkreis eingebunden.
Kann aber auch auf einen Wärmetauscher arbeiten wenn man Trinkwasserkreis nicht auseinander pflücken möchte.
Ja das geht auch.
Da ist ein weitere Wärmetauscher im Spiel.
Man geht von min 5K Temperaturdifferenz aus --> ca 15% mehr Stromverbrauch