Hallo zusammen,
die Sicherung der Ausseneinheit ist gefallen. Habe die Platine ausgebaut und den Verdichter durchgemessen, der scheint in Ordnung zu sein.
Kann mir jemand sagen welche Platine ich bestellen muss? Kann noch was defekt sein außer Verdichter und Kondensatorlüfter? wie könnte man den überprüfen?
Danke im Voraus
Hallo Stefan,
du hast die Herstellernummer der Inneneinheit angegeben.
Welche Außeneinheit hast Du?
Schau Dir mal diesen Thread an:
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hauptleiterplatte-Vitocal-200-S-rep...
Ich hatte ein ähnliches Problem - bei mir war auch die Feinsicherung in der Außeneihnheit durchgebrannt. Oder war es bei Dir die Sicherung im Schaltschrank?
Grüße
BM1981
Hallo, war der Sicherungsautomat im Haus also 16A/B
Eine Seriennummer der Ausseneinheit habe ich nicht finden können.
Ok, dann ist es ein anderes Fehlerbild wie bei mir. Dann passt der verlinkte Beitrag nicht zu Deinem Fehler. Sorry.
Hallo
Aus der Kühlkreis-Meldungsstatistik ergibt sich eine aktive Störung 17.
17 | S | Störung Kommunikation zwischen Innenund Außeneinheit Oder Keine Netzspannung der Außeneinheit | Folgende Anschlüsse prüfen (Polarität beachten): ■ Außeneinheit 4/7 kW: P 203 (43 V) auf AVI-Leiterplatte Inneneinheit: Siehe „AVI-Leiterplatte“. ■ Außeneinheit 10/13 kW: P 202 (12 V) auf AVI-Leiterplatte Inneneinheit: Siehe „AVI-Leiterplatte“. ■ P102: Spannungsversorgung AVI-Leiterplatte. Ggf. AVI-Leiterplatte austauschen. ■ IDU COMM auf Hauptleiterplatte Außeneinheit: Ggf. Hauptleiterplatte austauschen. ■ Netzanschluss, Netzanschlussleitung, Sicherungen der Außeneinheit |
Bleibt die Sicherung der Außeneinheit eingeschaltet, liegt möglicherweise ein Fehler auf der AVI-Platine der Inneneinheit vor, hier müssen die grüne und die rote LED leuchten.
Schöne Grüße
Danke erst mal. Die Störung 17 steht an weil ich die Platine an der Ausseneinheit ausgebaut habe. Denke es muss sich um die Störung 21 Handeln, da die Anlage morgens dann nicht mehr funktioniert hat.
Evtl hast du hier auch eine Idee.
Danke
Hallo
21 kein Fehler beim Abtauen der Außeneinheit.
21 | H | Abtauvorgang aktiv | Keine Maßnahme erforderlich |
Schöne Grüße
Okay, dann hat er wohl keinen Fehler aufgezeichnet. Es war auf jeden Fall morgens die Sicherung der Ausseneinheit im Haus Sicherungskasten 16A/B gefallen und diese lies sich zwar wieder einlösen aber nach 3 sec. fiel sie wieder raus.
Hallo
Ist Ihre Außeneinheit mit einem Heizkabel ausgestattet, das an den grünen BH-Anschluss oben rechts auf der Platine der Außeneinheit angeschlossen wird?
Schöne Grüße
Hey, glaube nein oder?
Hallo
Ich kann auf Ihrem Foto sehen, dass Sie den Kompressor und den Lüftermotor nicht angeschlossen haben.
Wenn Sie die Sicherung in einem solchen Zustand einschalten, bleibt sie eingeschaltet?
Schöne Grüße
Leider fliegt sie Sicherung auch dann raus.
Hallo
Wenn Sie dann die anderen Elemente (Druckschalter, EEV-Spule und 4-Wege-Ventilspule) getrennt haben und die Sicherung nicht hält, kann nur diese elektronische Platine des Außengeräts defekt sein.
Schöne Grüße
Wir haben dieses Bauteil und noch ein kleineres ausgelötet, jetzt hält sie Sicherung mit allen Steckverbindungen ohne Verdichter und Kondensatorlüfter, diese haben wir durchgemessen sollten Okay sein.
Wenn die Platine defekt ist wo bekomme ich einen neue her?
Hallo
Die Ersatzschaltung hat die Bestellnummer 7844784,wenn es sich um ein 7-kW-Gerät handelt. .
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7844784
Schöne Grüße
Hallo
Die Seriennummer der Außeneinheit befindet sich hier und beginnt mit 7.........
Schöne Grüße
Danke habe sie gefunden.
Das steht bei mir drauf.
Passt dann die Plantine von oben?
Hallo
Bestellnummer ist gültig, siehe Link. Pos. 0031
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7514942
Schöne Grüße
Hey, Anlage läuft wieder Platine war defekt.
Der Punkt 5012 war auf 0 gesetzt keine Ahnung ob ich das war. Welchen Wert sollte man hier einstellen? Habe mal die 10 ausgewählt
Hallo
Stellen Sie 5012 auf 15 ein.
Schöne Grüße
Okay danke werde ich machen, muss es auf 15 gestellt werden oder könnt ich es auch auf 10 lassen?
Mit 10 läuft der Verdichter irgendwie ruhiger.
Denke mal es hat was mit der Leistung und der Drehzahl zu tun oder?
Jetzt noch eine Frage zu dem Lüftungskanal wie auf dem Bild zu sehen ist. Habe jetzt schon öfters gelesen, dass beim Abtauen durch diese Öffnung Wasserdampf an die Platine kommt und das es dadurch zu einem Kurzschluss kommen kann. Habt ihr damit schon Erfahrung oder einen Tipp?
Danke und schönen Sonntag
Hallo
Parameter 5012 ist nicht das, was Sie denken
Beispiel für die Biteinstellung.
Schöne Grüße
Hallo, verstehe ich nicht Sorry
Hallo
Parameter 5012 definiert, für welche Betriebsarten der Kompressor oder die externe Einheit verwendet wird.
Werkseitig ist der Parameter auf 15 eingestellt, er wird bei Ausfall der Außeneinheit auf 0 zurückgesetzt und gibt somit den Betrieb der Elektroheizungen sofort frei, da der Kompressor für alle Betriebsarten gesperrt ist.
Schöne Grüße