Hallo,
In letzter Zeit ist mir aufgefallen, das meine WP sehr lange braucht um das WW auf 48° zu heizen.
Die Ausseneinheit läuft oft über mehrere Stunden, wobei der Lüfter konstant langsam läuft.
Ende April war auch ein Mitarbeiter zur Wartung anwesend.
Meine Frage? Könnte dies an einem defekten Expansionsventil liegen?
MfG Mederer
Hallo Mederer,
bei deiner Anlage sollte einmal der Verdichterkopfsensor CTT und die Kältemittelmenge geprüft werden. In der Historie des Kältekreisreglers sind dazu Meldungen drin, dass die Verdichterkopftemperatur zu hoch ist.
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider,
Da ich die Meldungshistorie nicht einsehen kann, würde mich interessieren von wann diese Meldungen stammen, da im September 2024 die angeblich defekte Ausseneinheit gegen eine andere Gebrauchte getauscht wurden. Auch wurde bei der Wartung im Mai 2025 kein Kältemittelleck festgestellt.
Wie groß ist der Aufwand den Verdichterkopfsensor zu überprüfen und gegebenenfalls zu tauschen.
Wie gesagt, es ist eine identische Ausseneinheit vorhanden.
MfG Mederer
Die Meldungen sind von jedem Tag, die letzte von heute Morgen. Ich empfehle, die Überprüfungen durch deinen Fachbetrieb vornehmen zu lassen.
Viele Grüße
Flo