Hallo zusammen,

 

ich wollte mal fragen, wie ich meine Vitocall 200S AWB-AC201.B13 zum kühlen verwenden kann?

Muss dazu etwas freigeschalten werden, oder ist das generell nicht möglich?

Es ist ein Pufferspeicher ebenfalls vorhanden.


Danke schon einmal für den Support.

 

LG

Patrick

3 ANTWORTEN 3

Hallo Patrick, 

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

die SN ist: 7542015701097105

 

LG

Patrick

Danke, im Grund benötigst du für den Kühlbetrieb nur einen Feuchteanbauschalter. Zudem muss die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Anschließend kann der Kühlbetrieb einprogrammiert werden. Ich empfehle dir, die minimale Vorlauftemperatur dafür nicht allzu tief einzustellen, da es ansonsten zu häufigen Abschaltungen kommen kann, wenn der Feuchteanbauschalter den Betrieb aufgrund von Feuchtigkeitsbildung unterbricht. Hier empfehle ich, nicht tiefer als 18°C und eher ca. 20°C einzustellen.

 

Viele Grüße
Flo