Hallo

Wir möchten eine 200-s mit 16 kW mit einem Vitodens 300 (alte Version) mit 19kW installieren.

In den Anleitungen steht, dass beim Vitodens eine witterungsgeführte Regelung notwendig ist. Zusätzlich noch eine EA1. Soviel ich weiß, gibt die Regelung WO1C nur ein Signal zum Einschalten des Vitodens heraus, aber keine Temperaturvorgabe oder ein 0-10V Signal.

Nun dachte ich, in nehme eine Vitotronic 100 und schalte den Kontakt zum Einschalten des Vitodens am Stecker 96, ist günstiger und kommt auf dasselbe, oder?

Ein Relais benötige ich ja in beiden Fällen.

Zusätzlich soll noch eine Vitocom 100 LAN1 installiert werden. Kann ich hier mittels LON ein Verbindung herstellen, damit ich per App beide Wärmeerzeuger sehen kann?

Könnte ich eine Anforderung mittels LON herstellen?

Wenn nein, welche Alternativen gibt es?

lG

Caesar1607

1 ANTWORT 1

Hallo Caesar1607,

die Anforderung funktioniert auch über den Stecker 96. Eine witterungsgeführte Regelung ist besser, da die Verschaltung dann so vorgesehen wird, dass der Vitodens nach der Kennlinie heizt und so nur die Temperatur erzeugt wird, die tatsächlich benötigt wird.

Eine Verbindung zwischen dem Vitodens und der Vitocal via LON ist nicht möglich. Du kannst aber mit je einer Vitocom 100 LAN pro Gerät die Anlagen aufschalten und beide in der App sehen. Über ein Sidemenü schaltest du dabei zwischen den beiden Geräten um.  

Viele Grüße °fl