Sehr geehrte Damen und Herren,

 

wir haben ein Vitocal 350A AWHO 351 A20 und Vitotronik 200 WO1B.

Die Vitotronik 200 WO1B zeigt folgende Störungen an:

 

-KM-Bus Kältekreis B1

-Störung Kältekreis 05

 

Können Sie mir bitte sagen, wie ich diese Störungen beheben kann bzw. wie es zu diesen Störungen kann?

6 ANTWORTEN 6

Habe bei der Diagnose geschaut, als Fehlercode steht da die 30000000.

Hallo Haki,

die 3 an der ersten Stelle des Err-Codes bedeutet, dass der Temperatursensor Flüssiggas einen Defekt hat und die Anschlussleitung des Elektronischen Expansionsventils sowie der Schrittmotor einen Defekt haben. Dein Fachbetrieb sollte daher die Anschlussleitung, den Schrittmotor und den Temperatursensor Flüssiggas überprüfen.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

ich habe gestern gesehen, dass ein Temperatursensor einen Drahtbruch hat. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich den Temperatursensor abmontiere, um das Kabel neu anzulöten. Nicht ganz einfach das abzubekommen.

Das sind Temperaursensoren eSTB.

Mit Mühe die Federklammer auseinandergedrückt und dann den Temperatursensor, kein eSTB, abmontiert.

OK, du kannst ja prüfen, ob die Anlage danach wieder fehlerfrei läuft oder ob es immer noch zur 05 Abschaltung kommt.

Viele Grüße
Flo