Hallo zusammen,

 

bei unserer Vitocal 350-G Typ BWC 351.A07 ist nun mehrfach der Fehler A9 aufgetreten, welcher sich immer quittieren lässt. In der Meldungshistorie findet sich dann folgende Meldung: "Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1. Stufe) erkannt. Nähere Angaben unter Diagnose 'Wärmepumpe', 'Kältekreisregler'."

 

Die entsprechenden Übersichten Kältekreis und Kältekreisregler jeweils im Zustand Ein/Aus habe ich angehängt.

  

Im Kältekreis erscheint die Err/Msg 00 00 02 00.

 

Der Fehler tritt derzeit immer dann auf, wenn die Wärmepumpe ausgeschaltet wird, bzw. die Freigabe der Wärmepumpe entzogen wird. Nach der Quittierung läuft die Wärmepumpe wieder wie gewohnt, ohne Fehlermeldung, bis zum nächsten Ausschalten.

 

Für Hinweise und Informationen zu möglichen Lösungsansätzen bin ich dankbar.


Viele Grüße

ETAViessmann

 

Kältekreis_Zustand_ein.jpg

Kältekreisregler_Zustand_aus.jpg

Kältekreis_Zustand_aus.jpg

Kältekreisregler_Zustand_ein.jpg

    

4 ANTWORTEN 4

Hallo ETAViessmann,

 

hierbei handelt es sich um eine Regelhochdruckstörung. Auffällig ist, dass zum Ausfallzeitraum die Temperaturdifferenz zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf sehr hoch war. Prüf bitte mal im laufenden Betrieb, wie hoch die Differenz ist. Dies einmal in der Warmwasserbereitung und im Heizbetrieb. Gerne kannst du dazu auch jeweils ein Bild von der Anlagenübersicht erstellen und diese hier posten. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste3 für ca. 4 Sek. gedrückt hältst. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

danke für die schnelle Antwort. Wir betreiben die Wärmepumpe über die externe Anforderung zusammen mit einer SPS. Eine Warmwasserbereitung ist hydraulisch nicht vorgesehen, kann ich diese dennoch manuell aktivieren? Für die externe Anforderung ist der Parameter "Vorlauftemperatur bei externer Anforderung 730C" auf 500 (50 °C) eingestellt.

Hier das Bild der Anlagenübersicht im Betrieb:

Anlagenübersicht.jpg

 

Zudem ist aufgefallen, dass bei Aufhebung der externen Anforderung externe Ventile im Primär- und Sekundärkreis unmittelbar zu fahren, die Wärmepumpe allerdings noch ca. 1 Minute weiterläuft, zumindest laut Anlagenübersicht. Kann dies eine mögliche Fehlerursache sein? Es wurden jedoch keine Anpassungen an der externen SPS vorgenommen und die Fehlermeldung ist neu.

Viele Grüße
ETAViessmann

 

Wenn keine Warmwasserbereitung vorhanden ist, kann bzw. sollte diese auch nicht aktiviert werden. Welche Ventile fahren denn zu? Innerhalb der Wärmepumpe dürfte dementsprechend nichts zufahren. Eventuell kannst du ja genau herausbekommen, was in dem Moment umschaltet. Ansonsten ist die Differenz von 8K im laufenden Betrieb in Ordnung. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

genau, in der Wärmepumpe fährt nichts zu. Allerdings haben wir außerhalb der Wärmepumpe jeweils im Primär- und Sekundärkreis Ventile, die beim Ausschalten auf der Gebäude-SPS direkt zugefahren sind. Die Wärmepumpe lief allerdings noch ca. 2 min nach Wegnahme der externen Anforderung, konnte aber dementsprechend keinen Volumenstrom mehr fördern.

Ich habe die Ansteuerung der Ventile nun angepasst. In einem ersten Test, lief die Wärmepumpe nun ohne Fehlermeldung. Könnte dies also der Grund der Fehlermeldung gewesen sein? Die Fehlermeldung bezieht sich ja auf das Expansionsventil im Kältekreis.

 

Ich werde das Verhalten der Wärmepumpe nun in den nächsten Tagen weiter beobachten.


Vielen Dank und viele Grüße