Hallo,
ich habe eine außenaufgestellte Wärmepumpe
Vitocal 350 A mit den Seriennummern
Außeneinheit: 7419305001016108
Steuerung: 74270680026488103 mit OS 4040-2
Bei Temperaturen von 3 Grad Plus bis ca 0 Grad hat die Wärmepumpe Abtauprobleme.
Dabei kamen die Fehlermeldungen D3 Niederdruck und A9 Wärmepumpe.
Zuerst vermutete ich defekte oder falsch angeschlossene Temperaturfühler.
Aber dies konnte ich Dank @divanc im Beitrag
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VitoCal-350-A-Sensoren/td-p/589778?emcs_...
ausschliessen.
Ein manuelles Abtauen über das Menü geht.
Oder jetzt da es kälter ist taut die Wärmepumpe ab.
Wenn das Verdampferregister vereist müsste doch weniger Luft durch das Register strömen können.
Aber leider erkennt die Regelung die Vereisung nicht.
Die Diagnose der Wärmepumpe zeigt im Menü Err 00:00000000
Gibt es Parameter/Einstellungen in der Regelung die ein Techniker anpassen könnte.
Grüße
Alois
Hallo,
ich habe noch einen Zusatz.
Beim Verdampfer sind die Einstellungen:
Freigabe Ja
Leistung 20
T für Abtauende 20 Grad.
ist das valide oder kann es auch dadurch zu Problemen kommen.
Grüße Alois
Hallo @ASE64
Auch in Ihrem Fall muss der Verdampfersensor überprüft werden (er befindet sich an derselben Stelle wie im vorherigen Beitrag). Die Abtau-Einstellungen müssen mit der beigefügten Abbildung übereinstimmen.
Falls der Sensor die tatsächlichen Temperaturen anzeigt, muss die Kältemittelmenge im Gerät mit einer Waage überprüft werden.
Außerdem muss geprüft werden, ob im Heizsystem genügend Wärme für den Abtauvorgang vorhanden ist.
VG
Hallo @divanc ,
Danke wie immer eine fundierte Aussage, mit der ich als Laie auch was anfangen kann.
Meine Anlage ist:
AWH-O 120: also sollte dort anstatt 20 Grad 25 Grad eingestellt sein.
Ich habe folgendes beim manuellen sowie automatischen Abtauen beobachtet:
- Die Verdampfertemperatur zeigt vor Beginn des Abtauens Werte von 10-20 Grad Plus an
- Der Ventilator startet mit Stufe, schaltet dann ab
- Der Verdichter läuft an und die Verdampfertemperatur fällt ab.
- Die Rücklauftemperatur des Primärkreis steigt an.
- Die Verdampfertemperatur steigt auch an bis 20 Grad. Das Kondensatwasser läuft auch ab.
- Der Verdichter schaltet bei 20 Grad ab, die Rücklauftemperatur des Primärkreis ist höher als 20 Grad.
- Der Lüfter läuft kurz auf Stufe 3. Das Verdampferregister ist abgetaut.
Mir ist nur ein Rätsel, warum das vereisen nicht erkannt wurde im Tempertaurbereich zwischen 3 und Null Grad, wobei es jetzt anscheinend geht.
Grüße
Alois
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 11 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |