abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 350-A Belastungsklasse

Hallo Expertenteam,

 

ich habe folgende Anlage und bin der Meinung das diese optimiert werden sollte/könnte.

Wärmepumpe Vitocal 350-A

Steuerung Vitotronic 200 W01B

Schichtspeicher 1000 l

Wasserführender Kamin 11 kW

EF-Haus, BJ2013, KFW70, 150m², 4 Personen

 

Das Warmwasser der WP speist den Schichtspeicher im obersten Bereich.

Das Heizwasser der WP speist den Schichtspeicher im unteren drittel.

Der Kamin speist den Schichtspeicher bei <= 65 °C im oberen Bereich und schaltet nach erreichen in den unteren Heizbereich. Der Holzverbrauch liegt bei ca. 4 Rm/Jahr in der Winterperiode.

 

Betriebsstunden Verdichter: 5400 h

Anzahl Einschalt. Verdichter: 10465

Belastungsklasse 1: 56h

Belastungsklasse 2: 15h

Belastungsklasse 3: 638h

Belastungsklasse 4: 2977h

Belastungsklasse 5: 1413h

Neigung/Niveau: 0,4/1K

Speichernachheizung: 1266 h

JAZ Heizen: 4,6

JAZ Warmwasser: 4.1

JAZ gesamt: 4,1

 

Neben der großen Betriebsstunden in den oberen Belastungsklassen finde ich die Anzahl der Speichernachheizstunden auch recht hoch.

Mir ist aufgefallen das die Wamrwasseraufbereitung zum größten Teils auch das Heizwasser in der aktuellen Übergangszeit bereitstellt.

Sprich, der mittlerweile 3 Wöchige Heizbetrieb in ein paar Räumen zeigt bei der Energiebilanz Heizen 0 kWh/Woche. Die WW Energiebilanz ist dementsprechend recht groß.

 

Gibt es die Möglichkeit das System so ein zu stellen das zunächst vorrangig der Heizbereich nachgeladen wird, und dann das  WW? 

 

Ist es möglich den Bedarf der Speichernachheizung zu reduzieren/optimieren?

 

Erkennen Sie anhand der Daten weitere Probleme/Verbesserungsbedarf?

 

Vielen Dank für Ihre Antworten

 

Thomas_80_0-1728453239699.png

 

Thomas_80_1-1728453256986.png

 

 

 

 

 

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Thomas_80,

 

ich empfehle dir, bei einem Kombispeichersystem feste Warmwasserzeiten einzustellen. Dies am besten dann, wenn auch wirklich Warmwasser benötigt wird. In der Regel wird sich allein dadurch bereits der Verbrauch enorm reduzieren. Der Hintergrund ist, wie von dir beschrieben, dass durch den gleichzeitigen Heizbetrieb über den Speicher, die für die Warmwasserbereitung erzeugte Wärmemenge auch die Heizkreise erwärmt werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

danke für deine Nachricht.

Derzeitig habe ich die unteren Zeiten programmiert.

Leider verstehe ich noch nicht genau wie ich die Zeitprogramme optimieren sollte.

Hast Du einen Vorschlag für mich?

 

VG Thomas

 

Heizen 22° C / Reduziert 20° C

WW 45° C /  Temp 2 55° C

 

Thomas_80_0-1728643440461.png

Thomas_80_1-1728643462194.png

 

Damit meine ich, dass du zum Beispiel nur für Abends eine Warmwasserzeit einstellst, wenn du weißt, dass sich in der Regel nur Abends geduscht wird. 

 

Viele Grüße
Flo