Vorhandene Vitocal 060-A Umluftbetrieb mit Abluftführung nach außen
Wegen baulicher Veränderungen am Haus ist die bisherige Abluftführung - nur 2m waagrecht - nicht mehr möglich. Die Abluftführung muss künftig
zunächst 2m waagrecht und danach 4m senkrecht nach oben
erfolgen.
Für mich stellt sich die Frage, ob der in die Wärmepumpe integrierte Ventilator leistungsfähig genug ist, um die Abluft bei dieser Art der Abluftführung ohne Schaden für die Wärmepumpe abzuführen. Falls diese nicht leistungsfähig genug ist, kann dann ein zusätzlicher Ventilator im Abluftrohr zugeschaltet werden, ohne der Wärmepumpe zu schaden?
Hallo JochenFrenz1,
der maximale Druckverlust beträgt bei deiner Anlage 0,1kPa. Setz dich am besten einmal mit deinem Fachbetrieb hierzu in Verbindung, welcher hierzu die Berechnung vornehmen kann.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
10 | |
8 | |
6 | |
6 | |
5 |