abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 060-A Abluftführung

Vorhandene Vitocal 060-A Umluftbetrieb mit Abluftführung nach außen

Wegen baulicher Veränderungen am Haus ist die bisherige Abluftführung - nur 2m waagrecht - nicht mehr möglich. Die Abluftführung muss künftig

zunächst 2m waagrecht und danach 4m senkrecht nach oben

erfolgen.

Für mich stellt sich die Frage, ob der in die Wärmepumpe integrierte Ventilator leistungsfähig genug ist, um die Abluft bei dieser Art der Abluftführung ohne Schaden für die Wärmepumpe abzuführen. Falls diese nicht leistungsfähig genug ist, kann dann ein zusätzlicher Ventilator im Abluftrohr zugeschaltet werden, ohne der Wärmepumpe zu schaden?

 

0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren