Hallo,
ich bin schon vezweifelt und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Vitocal 343 Wärmpepumpe (Erdsole), die seit 2006 in Betrieb ist.
Im Oktober letztes Jahres wurde der Verdichter incl. Trockner und Expansionsventil gewechselt.
Seit dem gibt 2 Fehler, die 1 mal pro Woche auftauchen:
1. Manchmal, wenn das Warmwasser aufgeheizt werden soll, so schaltet die Heizung auf Warmwasser und der Verdichter fängt an zu heizen, dabei wird aber die WW Ladepumpe nicht angesteuert, so dass der Verdichter nach 1 min heiss läuft (>60°) und in die Störung A9/C9 geht. Ich habe dann die Obere Grenze angepasst auf 57°, so dass die Heizung nicht mehr in Störung geht, aber Problem bleibt weiterhin: Der Verdichter bleibt auf WW-Betrieb bei 57° und es passiert nichts. Aus der Nummer komme ich nur, wenn ich manuell den Relais von WW Ladepumpe einschalte. Dann funktioniert es für 1-2 Wochen.
2. Ab und zu (1mal pro Woche) geht der Verdichter beim Haus heizen an und nicht mehr aus. So dass im Haus zu warm wird.
Laut Regelkreis soll die Temepratur 28° sein, aber der Rücklauf ist schon über 35°. Komisch dabei sit, dass die Heizung nicht mehr reagiert und heizt und heizt, d.h. auch wenn ich den Drehschalter die Heizung in Standby schicke, läuft der Verdichter weiter. Die einzige Abhilfe ist, die Heizkurve zu verändern, dann geht der Verdichter endlich aus, und der Zzustand normalisert sich.
Ich hoffe ihr könnt mir an den 2 Problemen weiter helfen. Sehr ärgerlich ist, dass trotz neuem Verdichter die Heizung weiter spinnt!
Bin super frustriert! Bitte helft mir!
Hallo REF,
das hört sich für mich nach einem Problem mit hängendem Umschaltventil an. Lass das mal von deinem Fachbetrieb überprüfen !
Beste Grüße, °ch
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |