Hallo Liebe Community Mitglieder
Nachdem ich 2020 schon mal hier war muss ich leider einen Neuen Fehler klären. In der Anleitung steht bei C1 Motorschutzschalter oder Phasenwächter defekt. Der Verdichter ist 3 Jahre alt mit 4000 Einschaltungen.
Die Sicherungen der Wärmepumpe sind rausgesprungen auch beim wieder reinmachen sprangen Sie nach ca. 1 Minute wieder raus. Der Kellerraum roch elektrisch aber nicht verbrannt.
Der Motorschutzschalter verbirgt sich wahrscheinlich hinter der schwarzen Schallabdeckung der Phasenwächter von Baum Electronic DSW 400 blinkt bei dem Buchstaben <> u und die LED unter pn leuchtet ständig weiß hier jemand die Bedeutung ob der den Fehler verursacht.
Vielen Dank Grüße Peter
Danke divanc da habe ich die Anleitung nicht richtig gelesen. Dann ist wohl der Phasenwächter in ordnung oder?. Grüße Peter
Hallo @Peter40
Lassen Sie einen Elektriker die Richtung des Wirbelfelds am WP-Netzteil überprüfen. Da Ihnen der Phasenwächter ein linksdrehendes Wirbelfeld anzeigt und den Kompressor blockiert, muss es sich um ein rechtsdrehendes Wirbelfeld handeln, damit der WP funktioniert. Aus diesem Grund der C1-Fehler wird gemeldet.
Die grüne LED bei Rel sollte normal leuchten.
VG
Hallo divanc
Es wurde nichts an den Fasen verändert kann sich das dann trotzdem verstellen ?
Grüße Peter
Und das Merkwürdige ist wenn ich die Sicherungen wieder reinmache leuchtet es grün bis der Verdichter versucht anzuspringen.
Hallo divanc
Es ist der Sanftanlasser habe ihn schon bei Weigel bestellt.
Grüße Peter