Hallo,
ich würde gerne die Anforderung Raumbeheizung über einen potentialfreien Kontakt realisieren.
Nur wenn mind. ein Raum eine Anforderung hat, dann soll Heizkreispumpe eingeschaltet werden, ich habe hier eine Ausgang an meiner S7 dafür. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss an Klemme 216.1 230V anliegen wenn angefordert wird. Im Moment liegen da 0V an. Wenn ich nun das Zeitprogramm für die Heizung lösche, kann ich dann über den 216.1 die Heizung aktivieren/deaktiveren? Muss ich noch irgend einen Parameter ändern? Smart Grid ist nicht aktiviert.
Viel Grüße,
Anrdeas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo,
Die Freigabe hat folgende Auswirkungen auf die Funktionen der Wärmepumpenregelung:
■ Die Raumtemperatur-Sollwerte für die einzelnen Heizkreise sind „Raumtemperatur Normal 2000, 3000, 4000“. Soll heißen, man kann die Temperatur nicht mehr am Gerät am Display einstellen? 2000 steht auf 230, also 23,0°C
■ Externe Funktionen sind nicht verfügbar: Extern Anfordern, Betriebsstatus umschalten, extern Sperren
Ich kann die Betriebsart über die ViCare App nicht ändern?
■ Smart Grid ist nur möglich über die Erweiterung EA1 („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „1“), nicht über die
digitalen Eingänge auf der Grundleiterplatte („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“).
In "Codierebene 1" finde ich den Punkt "Smart Grid" nicht.
Wenn ich 2003 auf 2 stellen, beeinflusst das nicht die EVU Sperre, oder?
Gibt es eine Möglichkeit so etwas auch per Modbus zu realiesieren, am besten Modbus-TCP/IP?
Viele Grüße,
Andreas
Hallo Flo,
die Anlage wurde vor ca. 3,5 Jahren eingebaut.
Vestehe ich den Satz "Externe Funktionen sind nicht verfügbar: Extern Anfordern, Betriebsstatus umschalten, extern Sperren" richtig, über die ViCare App ist der Betriebsstatus dann nicht mehr änderbar wenn ich den Parameter 2003 auf 2 stelle? Die EVU Sperr ist aber weiterhin aktiv?
Ich möchte eine einfache Möglichkeit haben, das die Heizungspumpe nur läuft wenn ein Raum Wärme anfordert, das Vitogate 300 BN/MB ist mir bekannt, aber zu teuer, Vitoconnect habe ich hier.
VG,
Andreas
Hallo Flo,
beim Parameter 2003 gibt es bei nur 0 oder 1 😞 .
Ich habe eine Vitocal 333-G Typ BWT 331.B08 Herstelljahr 2017.
Im W01C steht unter Systeminfo :
VC 333-G
7537965701092113
Bedienen : B920W243/9 & B920W243/6E64
Wärmepumpe: 4.66/19
Codierstecker: 4129-02/4B
Kältekreisregler 1: [1]/02/16
Kann meine Anlage das dann nicht? Kann man die Updaten?
VG,
Andreas