Hallo, wir betreiben die Wärmepumpe Vitocal 250-SH mit der Gastherme Vitodens 200-W im Hybridbetrieb, und haben kürzlich eine Vitocharge VX3 Photovoltaikanlage mit Stromspeicher installieren lassen. Die Vitocal ist so eingestellt, dass sie bei PV-Überschuss (also Strom übrig wenn der Akku voll und Haus das Haus versorgt ist) die Warmwassertemperatur um 20K anhebt, damit der überschüssige Strom zunächst selbst verbraucht wird. Die 20K Erhöhung stellt die Wärmepumpe auch ein, allerdings merkt sie dann, dass die Gastherme die dafür benötigte hohe Vorlauftemperatur viel effizienter liefern kann (WP läuft im Modus "ökonimisch", wägt also Stromkosten gegen Gaskosten ab). Dann macht die WP die Gastherme an und heizt den Warmwasservorrat, so lange PV-Überschuss anliegt. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Das war heute um 14:30, als die Überschuss-Situation angefangen hat. Da war die Temperatur im Wasserspeicher knapp unter 45 Grad (Zieltemperatur ist normalerweise 45 Grad). Die Gastherme ist angesprungen. Warmwasser war schon bei 54 Grad, Gastherme weiter zugeschaltet... Status gegen 15:15: Gegen 15:50 war dann 60 Grad erreicht, Gastherme weiter an: Und der Gasverbrauch natürlich viel höher als an den Tagen, an denen kein PV-Überschuss vorlag: Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ist das ein Bug oder kann man (oder der Fachbetrieb) das in den Einstellungen fixen, so dass bei PV-Überschuss die WP nicht die Gasheizung dazuschaltet, um die Warmwassertemperatur anzuheben, sondern die Aufgabe selbst erledigt? Die WP müsste bei PV-Überschuss im ökonomischen Modus für korrekte Logik intern die Stromkosten auf 0 senken. MfG, Andreas