abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 300G Warmwasserzirkulation

Hallo Viessmann Team,

 

ich habe eine Vitocal 300G aus 2018, Seriennr ist 7509209801241116 

 

Im Menu habe ich unter Warmwasser die Möglichkeit eine Zirkulation einzustellen. Was bewirkt diese Einstellung genau, ist in der WP eine eigene Zirkualtionspumpe verbaut oder schaltet die nur einen Kontakt mit dem dann eine externe Pumpe betrieben werden kann?
Ich habe eine externe Zirkulationspumpe verbaut, diese ist aber nicht an der WP angeschlossen.

 

Viele Grüße

 

3 ANTWORTEN 3

Die Zirkulationspumpe ist immer ausserhalb der WP, da diese dein WW zwischen dem WW-Speicher und den Verbrauchsstellen zirkulieren lässt. 

Mit dem Menü kannst du Zeiten für die Zirkulation festlegen. Natürlich nur, wenn die Pumpe direkt an die WP- Regelung angeschlossen ist. In der Montageanleitung ist die entsprechende Stelle beschrieben. 

Wurde die Pumpe außerhalb der WP angeschlossenen,  dann entweder umverdrahten oder eine Zeitschaltuhr anklemmen.

Grüße Ralf 

Vielen Dank,ich hab schon vermutet das es so ist...

 

Das Umklemmen an die WP ist aber kein Akt.