die Steuerung meiner Vitocal 300 A heizt immer wieder den Heizwasserpufferspeicher für die Fußbodenheizung, obwohl die Anlage auf "Wasserhahn" (= nur Warmwasserbereitung) gestellt ist.
Und das sogar auf fast 50 Grad, im angehängten Bild sind 44 Grad zu sehen. Die Solltemperatur steht auf 10 Grad, das scheint der Standardwert im abgeschalteten Zustand zu sein.
Die Fußbodenheizung ist abgestellt, diese Temperaturen würden sie wohl auch zerstören, selbst im tiefsten Winter wird sie nur auf max. 32 Grad geheizt.
Dieses Verhalten kann ich alle paar Tage beobachten. Ich schalte das Steuergerät dann aus und wieder ein, dann ist für ein paar Tage wieder alles ok und die Heizwassertemperatur sinkt langsam wieder auf ca. 20 Grad.
Wie bekomme ich die Heizung wieder in den Griff ?
Grüße
Frank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo lettmann,
ich habe die Vermutung, dass dein Pufferspeicher durch eine Fehlzirkulation während der Warmwasserbereitung aufgeheizt wird. Am besten lässt du die eingebauten Rückschlagklappen mal von deinem Heizungsfachbetrieb überprüfen.
Beste Grüße °fl
Hallo lettmann,
ich habe die Vermutung, dass dein Pufferspeicher durch eine Fehlzirkulation während der Warmwasserbereitung aufgeheizt wird. Am besten lässt du die eingebauten Rückschlagklappen mal von deinem Heizungsfachbetrieb überprüfen.