Vitocal 300 WW216: beim Heizen läuft immer nur ein Verdichter! Warum nicht beide?

Bei der Warmwasserbereitung laufen beide Verdichter und ist so gewollt. Warum ist beim Heizen nur ein Verdichter geschaltet? Wo kann man dies einstellen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Cara100,

da der Leistungsbedarf im Heizbetrieb immer unterschiedlich hoch ist, erfolgt die Zuschaltung dafür stufenweise. Sollte die zuerst zugeschaltete Verdichterstufe es nicht alleine schaffen den vorgegebenen Sollwert zu erreichen, wird die zweite Stufe anschließend hinzugeholt. Dies erfolgt anhand der eingestellten Regelhysterese und der minimalen Laufzeit des Verdichters.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Cara100,

da der Leistungsbedarf im Heizbetrieb immer unterschiedlich hoch ist, erfolgt die Zuschaltung dafür stufenweise. Sollte die zuerst zugeschaltete Verdichterstufe es nicht alleine schaffen den vorgegebenen Sollwert zu erreichen, wird die zweite Stufe anschließend hinzugeholt. Dies erfolgt anhand der eingestellten Regelhysterese und der minimalen Laufzeit des Verdichters.