Hallo liebe Viessmann Community,

 

ich habe folgendes Problem: Wir waren zu letzt 2 Wochen im Urlaub und die Außentemperarturen waren sehr hoch. Nun ist die Soletemperatur auf über 20°C gestiegen und die WP erzeugt kein warmes Wasser mehr. Auch durch umwälzen der Sole über mehrfachen Aktorentest konnte ich die Soletemperatur meines Flächenkollektors nicht unter 20°C bringen. Dazu habe ich 2 Fragen:

 

1. Kann die Grenztemperatur auf 25°C hoch gesetzt werden, sodass die WP wieder arbeitet und ich dem Erdreich Energie entziehe und damit auch die Soletemperartur wieder unter die 20°C bringe?

2. Unter welchem Parameter könnte ich das dann einstellen?

 

Vitocal 300-G BWC 301.B08

Elfmetermann_0-1659352520044.jpeg

Elfmetermann_1-1659352550045.jpeg

Vielen Dank für eure Hilfe

 

Gruß

 

Elfmetermann

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo Elfmetermann,

 

da bei deiner Wärmepumpenanlage die maximale Primärtemperatur bei 25°C liegt, spricht nichts dagegen. Der zuständige Parameter lautet 5016 und du findest ihn unter der Gruppe Verdichter in der Codierebene 2. Um dorthin zu gelangen musst du in der Serviceebene die OK- und Rückstelltaste 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

das hat funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe. WP läuft wieder🙏👍

Gruß 

Elfmetermann