Wir haben eine Vitocall 300-G mit Natural Cooling Funktion seit einem halben Jahr.
Aufgrund der aktuellen hohen Temperaturen (29° Grad aufwärts) haben wir die KNX Stellmotoren auf Heizen und Kühlen gestellt. (Davor war nur Heizen)
Die Wärmepumpe aktiviert automatisch Natural Cooling. Nur leider scheint es nichts an der Vorlauftemperatur zu ändern.
Aktuell haben wir folgende Werte:
Primärkreis Vorlauf 12,6°
Primärkreis Rücklauf: 12,8°
Sekundärkreislauf Vorlauf: 33,8°
Sekundärkreislauf Rücklauf: 31,6°
Anbei auch noch die Codierungen:
7100: 2
7101: 1
7103: 180
7105: 0
Kühlkennlinie 0
Neigung Kühlkennlinie: 1
7004: 400
7007: 1
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird bei der NC Funktion die Temperatur des Primärkreislaufes in den Sekundärkreislauf übernommen.
Wir haben mittlerweile schnuckelige 26° in den Räumen, da die Stellmotoren voll geöffnet sind.
Wo kann hier der Fehler liegen, oder verstehe ich was falsch ?
Danke für die Infos zu deiner Anlage und schön, dass es jetzt wie gewünscht funktioniert.
Viele Grüße
Flo