Wird die Vorlauftemperatur des Natural-Cooling-Kreislaufs durch die Gastherme erhöht?

Guten Tag, bei unserer Viessmann Erdreich WP plus Gastherme (Bivalenz und für WW) fragte ich mich, ob u.U. das "zu kühle" Wasser für die Fußboden-Kühlung dann von der Gastherme aufgeheizt wird, um eine Taubildung in den Räumen zu verhindern. Der Mischer war jedenfalls in der "Kühlphase" immer recht heiß!
Danke vorab: Hugo

TypenschildVitocal300MG_6174.JPGIMG_00001.jpeg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Hugoin413,

 

dass der Mischer heiß ist, kann daher kommen, wenn der Vitocrossal Warmwasser macht. Im Kühlbetrieb wird der Mischer aber nicht durchströmt. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Hugoin413,

 

dass der Mischer heiß ist, kann daher kommen, wenn der Vitocrossal Warmwasser macht. Im Kühlbetrieb wird der Mischer aber nicht durchströmt. 

 