Hallo,
seit 2 Wochen haben wir eine Vitocal 300-G BWC 301.C06. Leider läuft die bisher noch nicht richtig und der Viessmann Service lässt seit 2 Wochen auf sich warten ☹️
Vielleicht gibt es ja hier die ersten hilfreichen Tipps 😉
Die WP läuft ohne Pufferspeicher direkt an einem Fußbodenheizkreis. Die WP wird witterungsgeführt betrieben und der Verdichter läuft bei den derzeitigen Außentemperaturen (2°C - 10°C) dauerhaft auf kleiner bis minimaler Leistung. Dabei hatten wir den Fall, dass die Vorlauftemperatur und sogar die Rücklauftemperatur über der Vorlaufsolltemperatur lagen, ohne dass sich der Verdichter abgeschaltet hat. Jetzt haben wir gerade zwischen Vorlauf und Rücklauf eine Differenz von 2,1 K und der Verdichter läuft.
Daraus ergibt sich für mich die Frage, wie die Heizung mit welchen Hysteresen geregelt wird.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass die Heizung in dem Systeminformationen Bildschirm als VC 333-G bezeichnet wird, obwohl wir eine 300-G haben. Ist das normal oder hat der Heizungsbauer was falsch codiert?
Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
die Abschaltung des Heizbetriebes erfolgt, wenn die Vorlauf-Soll-Temperatur um 4K überschritten wurde. Die Wärmepumpe ist aufgrund des Inverters vorlauftemperaturgesteuert. Ist denn eine Einzelraumregelung vorhanden?
Weshalb dort Vitocal 333-G steht, kann ich mir aktuell nicht erklären. Gerne kannst du mir aber einmal die Herstellnummer deiner Anlage und eventuell noch die Nummer des Codiersteckers mitteilen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für die Infos. Eine Einzelraumregelung ist derzeit deaktiviert.
Kannst Du mir sagen, nach welchem Regelalgorithmus die Vorlauftemperatur geregelt wird, damit die Soll-Vorlauftemperatur überschritten werden kann? Versucht die Regelung irgendwann die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf konstant zu halten? So sieht es jedenfalls in meinen aufgezeichneten Temperaturverläufen aus.
Wegen der Herstellnummer und dem Codierstecker habe ich Dir ein Foto der Systeminformationen angehängt.
Dank Dir
Andreas
Hi Flo,
danke für Infos zur Darstellung.
Da ich keine ERR habe, läuft meine Wärmepumpe bis zu 48 Stunden mit Minimalleistung am Stück durch. Erst wenn eine Freigabe für den Warmwasserspeicher kommt, dann geht die Wärmepumpe nach Speicherladung für einige Stunden aus, bis wieder die Einschalthysterese der Vorlauftemperatur erreicht ist.
Ich sehe schon, ich muss mal mit den Hysteresen spielen oder die WP wohl über Raumtemperaturabsenkungen zur Abschaltung zwingen 😏
Kannst Du mir noch sagen, wie das Wärmepumpen-Integral in die Regelung mit reinspielt?
Dank & Gruß
Andreas
Hi Flo,
eine Einzelraumregelung ist schlecht, da ich ohne Puffer auskomme 😁 Ich bin jetzt aber soweit, dass ich die Wärmepumpe dann halt im Winter 48h auf minimaler Leistung am Stück laufen lasse. Alle 48 Stunden wird Brauchwasser erwärmt, danach geht die Wärmepumpe mal für 20 Minuten aus ...
Ich habe nochmal eine andere Frage:
Eigentlich sollte doch die Wärmepumpe die Primärpumpe nach Differenz Sole Vor- zu Rücklauf regeln können. Allerdings ist in meiner Regelung der Parameter 7401 nicht vorhanden 🤔 7400 steht auf 1. Gibt es da noch einen Parameter, der den Wert erst freischaltet?
Auch der Parameter 7340 für die Betriebsweise Sekundärpumpe ist nicht vorhanden, obwohl im Handbuch noch erwähnt. Gibt es die bei der Vitocal 300-G BWC 301.C06 nicht mehr?
Viele Grüße
Andreas
OK, ich rede mit meinen Heizungsbauer.
Kannst Du mir trotzdem einen Gefallen tuen und das Thema mal bei der entsprechenden Fachabteilung anfragen 🙏
Viele Grüße
Andreas
Bei mir ist das genauso wie von @asblass beschrieben.
Ich würde ebenfalls gerne die Primärpumpe nach Spreizung regeln lassen.
Meine WP läuft auch ebenfalls fast dauerhaft durch trotz geringer Spreizung von 2.1 Grad bei Außentemperaturen von 8 bis 16 Grad.
Gibt es zu dem Thema neue Informationen?
@asblass
Hi asblass,
ich besitze eine Vitocal 200-A auch meine Wärmepumpe läuft sehr lange. Ab 3 grad auch Dauerlauf (selbst bei Verdichter min Leistung 40%).
Der gesuchte Parameter ist bei mir auch nicht mehr Vorhanden, dieser wurde lt. Viessmann absichtlich entfernt, hier:
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Parameter-7340-nicht-vorhanden/m-p/...
ERR bringen zwar etwas haben aber bei mir den entscheidenden Nachteil, wenn die zumachen geht die Anlage zwar aus, bleibt dann für ein paar h aus.
Nun fällt die VL Temp bis zur Einschalthysterese ab WP schaltet ein. Leider sind die ERR noch zu da es in den Räumen noch zu warm ist. Aufgrund einer 100% Anlaufphase (Parameter 5005 ALZ 180sec) ballert die Anlage beim Verdichterstart 3min mit voller Leistung in den Fußboden was natürlich zu einer vorzeitigen Abschaltung führt. Wenn es dumm läuft habe ich dann 6-7 3min Phasen was meiner Meinung nach schlecht für den Verdichter ist.
Auch sollte der Verdichter nicht unter 30% laufen, da es auch hier Probleme geben kann, da bei zu geringer Leistung keine optimale Schmierung vorliegt. Aussage lt. Viessmann Techniker. Deshalb wurde bei mir die min Leistung auf 40% eingestellt.
Ich habe schon sehr viel experimentiert aber die Dauerläufe bleiben.
Die Steuerung ist auf lange Laufzeiten programmiert und wenn anscheinend irgendwelche hydraulischen Gegebenheiten vorliegen gibt es anscheinend keine Möglichkeit das in den Griff zu bekommen. (Ab 5 grad außen Temp finden dann noch alle 2h abtauuengen bei mir statt, was das erreichen der Abschalthysterese noch zusätzlich erschwert).
Bzw ist mir bisher (7 Jahre) keine untergekommen.
Gruß
Lufti
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |