Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Joker,
eventuell wurde die Störung "D1 Thermorelais" durch “D3 Niederdruck" mit ausgelöst.
Hier sollte als erstes mal die Primärseite (Soledruck, Umlaufmenge Primärpumpe) überprüft und das Thermorelais per Hand entriegelt werden. Anschließend die Anlage wieder in Betrieb nehmen und prüfen, wie die Spreizung auf der Primärseite ist (sollte zwischen 2-5K liegen).
Viele Grüße °pa
Hallo Joker,
eventuell wurde die Störung "D1 Thermorelais" durch “D3 Niederdruck" mit ausgelöst.
Hier sollte als erstes mal die Primärseite (Soledruck, Umlaufmenge Primärpumpe) überprüft und das Thermorelais per Hand entriegelt werden. Anschließend die Anlage wieder in Betrieb nehmen und prüfen, wie die Spreizung auf der Primärseite ist (sollte zwischen 2-5K liegen).
Viele Grüße °pa
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |