Hallo,

Nach dem Aus- und Wiedereinbau der Umwälzpumpe erscheint nach kurzer Laufzeit der Pumpe der Fehlercode ER1. Das Rohr nach der Pumpe wird auch nicht warm und die Temperatur im Speicher steigt nicht. Ist ggf. die Umwälzpumpe defekt? Ist allerdings eine neue Pumpe. Keine Ahnung was zu tun ist.  

 

Grüße 

Matthias Schunke 

6 ANTWORTEN 6

hast du die Pumpe entlüftet? 

 

laut fehlermeldung kein durchfluss

Screenshot_20240203_213619_com.google.android.apps.docs.jpg

 

 

Hi, habe einen Entlüfter am Pumpenausgang. Entlüftet bis Wasser floss. Muss ich auch den Pumpeneingang entlüften? Ist blöd zu erreichen, da innerhalb des Gerätes. Letzte Wasser im Kreislauf war total schwarz. Normal?

 

Grüße MatthiS

farbe sollte nicht schwarz sein sofern die WP direkt im Trinkwasserkreislauf ist. 

 

Pumpe ist in der richtigen Flußrichtung eingebaut? 

Ist bivalenter Heizkreislauf. Wärmepumpe lief schon mal ordentlich. Ich versuche es morgen erst nochmal mit Entlüften 

dann kann das heizungswasser schwarz sein ( schlamm und magnetit-abscheider empfehlenswert) 

 

tippe auf flussrichtung pumpe falsch

oder luft im system

oder eventuelle rückschlagklappe hängt fest

oder eine Absperrung ist nicht geöffnet

Anlage läuft nach dem Entlüften des Heizkreises wieder. Leider ist die Position des Entlüfters unter der Haube sehr unglücklich. Müsste Viessmann mal verbessern. 