abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 262 262-A Typ T2H-ze

Hallo zusammen, ich habe das Zeitprogramm an meiner BWWP so eingestellt das diese eigentlich zwischen 12:00 und 18:00 aufheizen soll. Leider schaltet sich die BWWP nicht zu dem gewünschten Zeitpunkt ein.

Kann das daran liegen das die Speichertemperatur noch zu nah an der eingestellten Temperatur liegt? Wenn ich die Temperatur hoch stelle springt sie an.

Gibt es da einen Differenzwert den die BWWP erreichen muss (z.B. 7° und eingestelltem Wert) damit die Zeitregelung anspringt? Oder kann es noch an etwas anderem liegen?

 

Vielen Dank

1 ANTWORT 1

Ja, das könnte die Ursache sein. Die Hysterese (Differenzwert) ist fest auf 7 K eingestellt.

Top-Lösungsautoren